标题: 请教,UPS电源能接机房空调吗?如果不能,为什么? [打印本页]
作者: bbqfuns 时间: 2012-11-18 23:32
标题: 请教,UPS电源能接机房空调吗?如果不能,为什么?
如题,问过很多人,包括UPS厂家的人,答案是不能,但都没能给出为什么不能,我想对问题还是求甚解比较好,各位达人觉得呢?
作者: yinggw 时间: 2012-11-19 11:21
UPS带空调不合理,空调是感性负载,有较大的启动电流,容易烧坏IGBT,一般空调用EPS的多
作者: eric1229 时间: 2012-11-19 15:27
楼上说得对,但是如果你的UPS功率是空调的3倍左右,就没有问题,因为空调是感性负载!
作者: zsd123z 时间: 2012-11-26 20:31
哈哈,三楼回复精辟
作者: menghau 时间: 2012-11-26 23:29
空调是感性负载,有较大的启动电流,容易烧坏IGBT
作者: maiwp 时间: 2012-12-7 10:48
同意楼上的说法,UPS不是什么设备都能接的
作者: 奥力图科技 时间: 2012-12-10 14:53
同意楼上说法,讲得很精辟。UPS电源不是什么设备都能接,如将UPS电池提高或增加几个(3倍)哪就没问题,问题就是成本高啦,没这必要。正如EPS是感性负载。
作者: ohnny 时间: 2012-12-11 15:58
学习了!!!!!
作者: gxhjw11 时间: 2013-1-22 10:34
哈哈哈哈哈,好嗷嗷回家后阿红
作者: 灯神 时间: 2013-1-30 18:13
楼上说的挺好的了
作者: zxg1117 时间: 2013-2-3 14:54
这个知识很有用啊,今天学到了。
作者: lilei0001 时间: 2013-2-6 10:38
空调的启动电流较大,接ups不合适,一般只接照明或者监控主机等功率稍小一点的负载
作者: jiour1314 时间: 2013-3-4 14:40
UPS不可以带空调
作者: tianjun3000 时间: 2013-3-5 19:12
不能接了,一般都没有接
作者: novellandnt 时间: 2013-3-12 11:33
这个不用问,你UPS接空调的话,UPS功率要很大很大。
如果甲方超有钱。你就不用考虑这个。
作者: songpo 时间: 2013-3-17 17:28
空调的启动电流较大,接ups不合适,一般只接照明或者监控主机等功率稍小一点的负载
作者: 万人瞩目 时间: 2013-3-20 16:55
来学习了
作者: erdai3048 时间: 2013-3-27 17:02
来学习的
作者: kuko1985 时间: 2013-4-7 19:37
呵呵 不要随便接就好 要多问问 学习了
作者: 登录失败 时间: 2013-4-7 20:08
3楼说得太对了!
作者: wosxiongbo 时间: 2013-4-9 10:17
UPS的本身是线圈,带感性负载,除非加电容柜提高功率因素,平常UPS本身是0.7~0。8的功率因数,考虑再带感性负载的话负载功率不能超过UPS总功率的30%,还有就是空调启动时的功率过大(平常5倍以上)因此使用UPS带空调不可取,建议采用市电
作者: 乙笑 时间: 2013-4-9 10:37
不能,感性负载对UPS运行不利,而且空调启动电流大。
作者: duguorui621 时间: 2013-4-9 11:11
学习学习
作者: jsycwendy 时间: 2013-4-24 15:26
一般对于冲击较大的负载:
1、加大UPS容量,满足冲击电流要求,但投资较大。
2、使用变频器设备,减少冲击电流,UPS带变频器,变频器输出带空调,费用会少一些。
作者: njduss 时间: 2013-6-21 13:56
学习了。。。
作者: weiliwei2008 时间: 2013-7-2 11:21
三楼正解
作者: gongjing2107023 时间: 2013-7-3 22:47
学习了,2楼和3楼都很厉害。之前也有人给我解释过这个问题,只说了功率的事儿,没想到还有这么个关系。
作者: smxboy 时间: 2013-7-4 09:34
学习了
作者: qianlong2019 时间: 2013-11-14 15:07
学习了