千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 一个奇怪的问题,求解..... 期待高手帮忙啊... [打印本页]

作者: taozhuwen    时间: 2012-11-7 11:24
标题: 一个奇怪的问题,求解..... 期待高手帮忙啊...
现场有一个球机不受控,现场情况:一起4个球机,有两个球机走的光端机,有一次断电重启后,走光端机的一个球机不受控了,但是在前段、光端机发射端两个球机都能控,走了光端机后,到监控室、光端机接收端测试就一个球机能控,另一个球机不受控。 后来把另一个不走光端机的球机和不受控的球机换下,换过后,光端机接收端那个球机还是不受控,不走光端机的球机都能控,说明应该不是球机的问题。 各位大侠帮忙分析下,是什么问题... (如果是光端机的问题,那为什么有一个能控,现场两个球机的控制线到光端机是并在一起走的光端机。)
作者: zenglin    时间: 2012-11-7 12:41
建议换队光端机做下测试..问题就出来了..
作者: sas7127    时间: 2012-11-7 13:18

拿好的设备挨个替换就找到问题点了。


作者: hjl2004    时间: 2012-11-9 09:20
光端机发射端与接收端的控制线在发送控制信号时电压测量过吗? 控制  不可控的球机时 测量下控制线有没有电压输出,与通过光端机的可控球机的控制线输出电压做下比较,最好重新将发射端与接收端光端机的控制线重新接一下, 将控制线的问题排除。还是不行的话 换对光端机试试。