标题:
桥架的连接处都是金属为什么还要用“导线”连接??
<p><font face="Verdana">问题1:桥架的连接处都是金属的为什么还要用“导线”连接??</font></p>
<p>问题2:桥架内按照标准要求需要内置“地线”吗?(就是每一断桥架都接地)</p>
作者:
002lxlroy
时间:
2012-11-6 09:29
<p>1、电线桥架之间的软连接一般是通过紫铜编织线和镀锡铜编织线等来实现的;桥架的接头的地连接是要用软铜牌连的</p>
<p>2、长距离电缆桥架每隔30-50M距离接地一次</p>
<p>作用:<br/>第一,防雷。</p>
<p>第二,对电力线的监测。若电力线出现断路上边的信号线的电场发生变化,监控室或监控设备就能做出相应的动作</p>
<p>网上查的,以供参考</p>
作者:
防雷接地产品
时间:
2012-11-6 10:10
<p>学习了</p>
作者:
sweetsea
时间:
2012-11-6 12:00
对于问题1,导线连接应该是减少电阻抗,同时保证导通的高可靠性。
作者:
不过桥的米线
时间:
2012-11-6 13:26
学习了
作者:
sc9988
时间:
2012-11-6 14:56
<p>1、一般的桥架和连接片均有涂漆,会影响接地电阻,所以需要用紫铜软跳线连接;如果采用镀锌的桥架和连接片,就不需要跳线;</p>
<p>2、规范上强制要求首尾接地,中间间隔三十至五十米接地。</p>
<p> </p>
<p>不知道说得对不对,大家看看。</p>
作者:
smartboss110
时间:
2012-11-9 11:41
学习了~!
作者:
zxg1117
时间:
2012-11-9 12:38
镀锌的不用跨接线吗?
作者:
时间流水
时间:
2012-11-11 23:20
镀锌人不接跳线。监理懂得就不会说,如果不懂的也让你接上