千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 球机又不转了 [打印本页]
作者: 建德老鬼 时间: 2012-10-25 18:33
标题: 球机又不转了
球机又不转了!正常的控制线用万用表测试是什么结果。不正常会怎样。
球机自检正常!怀疑可能是控制线接线的地方断了,可是不确定。怎么测试呢。
作者: iall 时间: 2012-10-25 22:18
正常的话测是4V左右,线断不断用万用表也可以测出来的,用蜂鸣器档就可以了
作者: 金宁 时间: 2012-10-25 22:18
用同轴视控,一跟视频线传控制和视频,要控制线干嘛,查也不好查哪里断了
作者: 建德老鬼 时间: 2012-10-26 10:55
怎么用 蜂鸣器 我不会用
作者: yu12345678 时间: 2012-10-26 11:41
学习
作者: 普罗米修斯 时间: 2012-10-26 11:44
以下是引用建德老鬼在2012/10/26 10:55:00的发言:
怎么用 蜂鸣器 我不会用
就是数字万用表那个“测量二极管”的,会叫的!
作者: 金宁 时间: 2012-10-26 15:22
一整跟测,如果断了了,然道一段段一直测,直到找到为止?
作者: raojian214 时间: 2012-10-26 17:18
你试下,他不转了,重新断电重启下,看看能不能控制,很有可能是485芯片问题
作者: xthtdn 时间: 2012-10-26 20:00
应该是485芯片问题,可以用工程宝测试下,球机要是能正常运行,那就要看录像机485接口有没有问题。前几天,一个单位的球机,因为停电,发电后就不能正常使用了,用工程宝测试后,球机正常。最后测试是录像机485接口那块出了问题。换了台录像机就OK了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |