千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
求西门子PXC16.2-E.A的总线走线方式
[打印本页]
作者:
ljzc131417
时间:
2012-10-23 15:40
标题:
求西门子PXC16.2-E.A的总线走线方式
西门子PXC16.2-E.A、PXC24.2-E.A这种控制器的总线是走网线稳定还是走485总线稳定?小弟急用。
作者:
toby1202
时间:
2012-10-23 16:42
走网线
作者:
zlc0405
时间:
2013-2-26 10:35
一般都是用485的稳定,要用双绞屏蔽的线材
作者:
Kanade
时间:
2013-2-27 10:35
PXC16/24-E.A 是BACnet以太网的模块,走网线。
作者:
usb210
时间:
2013-2-27 16:32
<font face="Verdana">推荐一个PLC无线通信方案说明的下载方法,<br/>在百度输入关键词:DTD433<br/>■ 两台PLC之间的无线Modbus通信方案 (西门子、台达)<br/>■ 触摸屏、组态软件与PLC的无线PPI组态方案 (组态王、力控)<br/>■ 无线数据采集通讯PLC组网方案 (达泰DTD433M和S7-200)</font>
作者:
youxinglong
时间:
2013-5-6 23:28
西门子PXC以E.A结尾的是BACnet以太网控制器,走网线的,定义好控制器,控制器多的话,用广播呼一下,数量一目了然
作者:
lsjplayboy
时间:
2013-5-7 10:27
必须用网线!!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)