千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]各位有谁做过这种报警? [打印本页]
作者: rain98027 时间: 2012-10-22 16:01
标题: [求助]各位有谁做过这种报警?
各位有谁做过这种报警?
人进入报警区域触发探头后10分钟内不报警,10分钟后一旦触发就报警。
作者: 七兆内存 时间: 2012-10-24 16:47
那你把进入延时该弄到10分钟..我用的科立信的机子 以后个功能叫交叉逻辑吧....可以根据你的情况适当改下 呵呵 你问下厂家
作者: 报警老米酒 时间: 2012-10-29 13:35
几个方法,楼上说的交叉防区以是一个,但是很多主机的交叉防区更能较弱,不见得能够满足要求(如大多数交叉防区需要不同的防区触发),OMNI系列主机可设性较强,楼住可以咨询下。
还有种方法就是采用继电器的方法,例如A防区触发后10分钟让继电器闭合打开该防区所在通道,此后只要该防区再触发即可报警了。
继电器其实不单单是一种联动手段,其实可以有很多种应用的。
作者: liwnew 时间: 2012-11-7 21:28
进入延迟呀,238就可以了,238基本是用的最广泛的报警主机了,价格也便宜
作者: 时间流水 时间: 2012-11-14 23:32
以下是引用liwnew在2012/11/7 21:28:00的发言:
进入延迟呀,238就可以了,238基本是用的最广泛的报警主机了,价格也便宜
恩,原来用过
作者: senboll616 时间: 2012-11-21 12:34
用方向探测器就可以了……像你这种功能,我们用的很多,例如人在办公场所,外出抽根烟的时间,不对主机做任何设置,十分钟以内返回办公室不会报警,但过了这个时间再进来时就触发报警……如果听得不是很明白,可以加我QQ:1152856210
作者: wff4441 时间: 2012-11-22 09:08
学习了啊。。。。。
作者: ali81842743 时间: 2012-11-27 15:14
没太懂。。。。
作者: 正在上线 时间: 2012-12-24 14:13
一种,延迟。
一种,方向识别
作者: 郑志喜 时间: 2012-12-26 20:38
学习
作者: haiou1029 时间: 2013-1-4 14:32
一种是主机设置延时防区,还一种方向性的幕帘探测器也可以满足。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |