求助:
本人现在做一个室外的监控工程,由于是改造的工程,所以布线取电基本都很麻烦。现在主要遇到以下几个问题,请前辈们帮忙指点指点下:
1、由于监控的点位基本都是在出入口旁边,原来与业主沟通好可以就近道闸取电,(如今已经进入施工阶段,线管预埋也已经做好了,下一步就是布线。)后来说道闸不能取电,于是唯一的办法就是与视频线同走一条线管,然后电源线进入室内取电,视频线进入监控中心。
其中我想了两种办法:
1)视频线与220电源线走同一条线管,然后到前端快球变压。但是这样一来电源线会不会对信号干扰很大?(注:电源线跟视频线走同一条线管的距离约为200米。)
2)电源线先在弱电间变压24V再与视频线一起拉过去,不过这样一来200米距离会不会前端电压变得很小?我的电源线是用3*1.5的,视频线是用syv-75-5 96编的。顺便问下:谁知道压降是怎么计算的?
2、还有一个问题:syv-75-5 96编传输距离多远?能不能达到500米?
现在很急,马上就要放线了,知道的前辈帮帮小弟这个忙了。
用PVV电源线与视频线一起走没问题,最好前端再变压。
非常感谢楼上前辈们的帮助,电源线我们用的是RVV3*1.5。线材用的是华亿品牌质量应该是有保障的。今天我再去现场走了一遍,也跟施工班组沟通了下,大家统一意见,来个霸王硬上弓,先在道闸处取电(一般业主是不知道,嘻嘻……)再到立杆那里变压。另外做好第二手准备就是在路面过道处被多一条空管,实在那里取不了电的话,还有得做备用,到时候再做管与电源线拨接。室外就7个点位,不过基本每个点位放线就要用一捆,施工班组天天在那里叫苦……拉得他们手都起泡了……可怜啊!!
再次感谢楼上的同行们!!