<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">模块,配线架,打线经常不通,求指教</font>,线序肯定是568B的,但是经常下线,不通,瞬断,求指教
作者:
zbin
时间:
2012-10-12 10:05
测试是不是线本身有问题
作者:
wjcharles
时间:
2012-10-12 10:31
<p>质量问题吗?还是打线方法错误</p>
作者:
rdkm
时间:
2012-10-13 13:57
用FLUKE认证测试仪测试一下吧,比如线材问题、模块、配线架问题、打线问题,都有可能的。
作者:
marco7476
时间:
2012-10-13 14:17
<p>估计是线的问题,直径不够,小于0.5</p>
作者:
xcream1103
时间:
2012-10-16 13:43
可能是材料的问题,线或者模块配线架质量不过关。不然就是你破线的方法不对,容易伤到线芯
作者:
海底青石
时间:
2012-10-16 18:34
<p>线不能太细, 配线架 后面的 Y型刀口不锋利,有些不是Y型的,线不破皮, 线压不倒 底部</p>
<p> </p>
<p>线太长, 压线的 方式方法</p>
作者:
zycai
时间:
2012-10-17 17:37
材料有问题。
作者:
wangword
时间:
2012-10-18 08:12
用好点的线,配线架
作者:
穿越撒哈拉
时间:
2012-10-18 10:21
得仔细找下原因了,多方面都可能有,不在现场真不好说
作者:
老油条
时间:
2012-10-18 10:59
学到东西了
作者:
xulu588
时间:
2012-10-18 14:49
<p>在打好模块后,上配线架前有没有测试过线是不是通的,不通可能就是线的问题或是模块的问题了,如果是通的,上了配线架后不通的,可能就是在上配线架的过程,线接触不良等等。</p>
作者:
掠叶飘影
时间:
2012-11-19 16:13
<p>应该能找到原因的,再找找</p>
作者:
xiaolizi007
时间:
2012-11-19 19:48
打线方法
作者:
jones0207
时间:
2012-12-26 10:50
<p>线有问题</p>
作者:
qrwei
时间:
2012-12-26 12:40
产品质量问题!
作者:
滕玉涛
时间:
2012-12-26 22:06
<p>学习。看看大家都是怎么说的。</p>
作者:
wxqaz
时间:
2013-6-4 11:07
<p>纠结的问题,先看看线材的质量是否合格</p>
作者:
shrain66
时间:
2013-6-6 14:43
我遇到过大对数打在110配线架上就是不通,后来发现是皮没破,拿下来剥皮再打上去的
作者:
gianttnt
时间:
2013-6-7 15:46
<p>不能用壁纸刀啊!要用专业的打线刀,而且要用带力度调节钮的。<br/><a href="http://zhidao.baidu.com/question/542073100.html?from=pubpage&msgtype=2#answer-1370271126">http://zhidao.baidu.com/question/542073100.html?from=pubpage&msgtype=2#answer-1370271126</a></p>
作者:
qq397064197
时间:
2013-6-14 16:58
首先检查线材是否质量不过关,然后看看打线刀打线是否伤到芯,容易伤到线芯是由于技术不够好,操作有问题,建议不用打线刀,用那种专剥外皮的剥线刀俗称小黄鱼把线压进配线架,然后用剪刀剪掉露出来的多余线
作者:
waterbirdss
时间:
2013-6-14 21:12
重调下打线刀
作者:
abcabcbbx
时间:
2013-6-14 23:17
估计就是线和模块 配线架的质量问题
作者:
lnxsq
时间:
2013-6-17 09:15
<p>一般来说是配线架、打线刀的问题,我以前做过几个工程,用的品牌线,因为打线刀的缘故,总不通</p>
<p>后来换了一个打线刀,问题OK</p>
<p>当然有的配线架和模块质量也不好,线打不进去,针对此问题,打线刀切断后,再用壁纸刀压一下,问题就解决了</p>
作者:
zhugd
时间:
2013-6-29 09:08
工欲善其事必先利其器,不多说了
作者:
z15163571966
时间:
2013-7-6 10:51
力道不够吧大哥
作者:
wangdli1984
时间:
2013-7-7 17:41
<p>如果线和模块配线架都是国标的东西,应该不会出现这种问题</p>
作者:
lla99
时间:
2013-7-29 15:10
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lnxsq</i>在2013/6/17 9:15:00的发言:</b><br/><p>一般来说是配线架、打线刀的问题,我以前做过几个工程,用的品牌线,因为打线刀的缘故,总不通</p>
<p>后来换了一个打线刀,问题OK</p>
<p>当然有的配线架和模块质量也不好,线打不进去,针对此问题,打线刀切断后,再用壁纸刀压一下,问题就解决了</p></div><p></p>
支持。。。
作者:
santafe
时间:
2013-7-30 17:04
<p>1.线径细;</p>
<p>2.模块刀口不锋利;</p>
<p>3.模块弹片;</p>
<p>4.水晶头;</p>
<p>5.卡接模块时候的人工</p>
作者:
shuikaile
时间:
2013-7-30 18:33
啥问题都会出
作者:
ckp2001
时间:
2013-8-3 09:04
网络配线架上的线序打错了吧!我原来遇见过!把两端的线序改成一致就可以了!
作者:
w441074364
时间:
2013-8-4 09:49
线材或者网络模块质量不行
作者:
asdjasdj11
时间:
2013-8-4 13:19
如果不是线缆和设备问题,那就是人的问题了。可能性比较多。
作者:
百事可乐
时间:
2013-8-6 16:33
计算机网卡有问题!
作者:
hzxs195258
时间:
2013-8-9 14:19
应该是线的质量问题!
作者:
cnbak
时间:
2013-8-10 21:50
作者:
ferrenliu
时间:
2013-8-10 22:39
还是要用品牌大的线材
作者:
天涯浪子
时间:
2013-8-11 09:39
大部分都是打线的手法不行
作者:
zyz8295777
时间:
2013-8-12 13:35
经常下线,瞬断是不是集中在几个人,是否考虑过交换机的问题。或者是跳线的问题都排查了吗。
作者:
机房布线光纤熔接
时间:
2013-8-14 17:34
还用中可能 是 太用力把配线架打坏了
作者:
maax
时间:
2013-8-21 11:14
交换机也可能有问题啊,别老纠结在布线上啊
作者:
547526260
时间:
2014-1-6 13:09
排除法 慢慢来吧 我们出去排查问题都这么做的 先检查施工 施工没问题了 就是模块 跳线 配线架 网线(顺序部分先后) 一样一样来了
作者:
snowpeak27
时间:
2014-1-8 21:09
可能有几个方面的原因:1、网线质量不好,2、模块质量不好;3、把机柜接地做好,根据你的描述3的可能性很大
作者:
yancheng
时间:
2014-3-2 18:28
如果多不通的话,应该打线方法不对。
作者:
liliumer
时间:
2014-3-4 00:44
工欲善其事必先利其器,线材质量也要保证