标题: UPS不间断电源常见故障及排除方法 [打印本页]

作者: am184536385    时间: 2012-9-28 15:37
标题: UPS不间断电源常见故障及排除方法
 
<p><b>1</b><b>、有市电时</b><b>UPS</b><b>输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。</b>&nbsp; <br/>  故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:&nbsp; <br/>  ——检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。&nbsp; <br/>  ——若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。&nbsp; <br/>  ——若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。&nbsp; <br/>  ——若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;&nbsp; <br/>  ——若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。&nbsp; <br/>  上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。&nbsp; <br/><br/><br/><b>2</b><b>、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。</b>&nbsp; <br/>  故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:&nbsp; <br/>  ——检查充电电路输入输出电压是否正常;&nbsp; <br/>  ——若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池&nbsp; <br/>再测,若仍不正常则为充电电路故障;&nbsp; <br/>  ——若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。&nbsp; <br/><br/><br/><b>3</b><b>、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:</b>&nbsp; <br/>  ——过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;&nbsp; <br/>  ——脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;&nbsp; <br/>  ——功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。&nbsp; <br/><br/><br/><b>4</b><b>、</b><b>UPS</b><b>开机后,面板上无任何显示,</b><b>UPS</b><b>不工作。</b>&nbsp; <br/>  故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:&nbsp; <br/>  ——检查市电输入保险丝是否烧毁;&nbsp; <br/>  ——若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;&nbsp; <br/>  ——若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。&nbsp; <br/>  ——若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。&nbsp; <br/><br/><br/><b>5</b><b>、在接入市电的情况下,每次打开</b><b>UPS</b><b>,便听到继电器反复的动作声,</b><b>UPS</b><b>面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。</b><b>&nbsp; <br/></b>  根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。&nbsp; <br/><br/><br/><b>6</b><b>、一台后备</b><b>UPS</b><b>有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。</b>&nbsp; <br/>  故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:&nbsp; <br/>  ——检查功率是否正常;&nbsp; <br/>  ——若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;&nbsp; <br/>  ——若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。&nbsp; <br/><br/><br/><b>7</b><b>、在市电供电正常时开启</b><b>UPS</b><b>,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,</b><b>UPS</b><b>只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。</b>&nbsp; <br/>  故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:&nbsp; <br/>  ——市电输入保险丝是否损坏;&nbsp; <br/>  ——若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;&nbsp; <br/>  ——若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;&nbsp; <br/>  ——若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。&nbsp; <br/><br/><br/><b>8</b><b>、后备式</b><b>UPS</b><b>当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。</b><b>&nbsp; <br/></b>  故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:&nbsp; <br/>  ——逆变器是否击穿;&nbsp; <br/>  ——蓄电池电压是否过低;&nbsp; <br/>  ——若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;&nbsp; <br/>  ——若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。&nbsp; <br/><br/><br/><b>9</b><b>、</b><b>UPS</b><b>只能由市电供电而不能转为逆变供电。</b>&nbsp; <br/>  故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:&nbsp; <br/>  ——蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好;&nbsp; <br/>&nbsp; &nbsp; ——若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;&nbsp; <br/>  若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。</p>
作者: z276021108    时间: 2012-9-28 17:09
谢谢
作者: gdjskwq    时间: 2012-10-16 08:52
学习啦,谢谢分享。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2