标题: 信号干扰如何解决 [打印本页]

作者: zjnbwlj    时间: 2012-9-25 22:44
标题: 信号干扰如何解决
今天家里装了两个摄像机,并排两只图像出现水波纹现象,若隐若现,怎么弄都不行!距离也才80米,线用的是75-3的视频线,难道是线的问题!是不是加个信号放大器就可以解决问题呢!求各位师傅探讨探讨!
作者: zjnbwlj    时间: 2012-9-25 22:51

出现条纹,从左至右,是信号干扰,还是什么原因

 


作者: oycc    时间: 2012-9-26 09:49

可能是电源干扰

 


作者: ljl6l15    时间: 2012-9-26 10:02

不确定的话用笨办法。换个位置试试或换个短线。


作者: 金宁    时间: 2012-9-26 11:05

线被电源干扰到,或者摄像机被电源干扰到


作者: haier200612    时间: 2012-9-26 11:51
电压不稳,强弱电干扰,75-3线比较细,K9头有问题,一个个排除吧
作者: zjnbwlj    时间: 2012-9-26 20:01

那如何解决呢

 


作者: 仓鼠的棉裤    时间: 2012-9-26 20:45

加大电源试一下

 


作者: feichangfei    时间: 2012-9-27 09:31

换2A或者3A的电源试试


作者: ruiwen147    时间: 2012-9-27 09:40
 不懂,学习下。
作者: suhuai21    时间: 2012-9-27 13:17

不知道你电源是如何供电的 (是220v过去的还是12v过去的 )超过50米的最好是220v过去再接个电源

两个头子要是用集成供电电源也有点浪费了


作者: blackss    时间: 2012-9-27 14:09
楼主试下在摄像机旁边单独供电检查下是不是电源干扰。排除这个原因的话,再检查是不是75-3视频线的质量问题。
作者: windge    时间: 2012-9-27 15:11
多数是接头没接好。
作者: zjnbwlj    时间: 2012-9-27 22:29

我就是220v供电的,今天吧两个摄像机位置放的远一点,还是老样子,没想法了,还有一个长房,有个摄像机也是这种原因,无语了!总端都是接变压器的

 


作者: 金宁    时间: 2012-9-28 09:36

实在不行加抗干扰器吧


作者: zjnbwlj    时间: 2012-9-29 22:23

两个摄像机线是一起走的,一根电源线,两根75-3视频线,接一个摄像机不会干扰,两个摄像机图像就出现条纹,而且两个都同时,这两个摄像机都是分开的,搞不清楚了

 


作者: kjh1012    时间: 2012-9-29 22:54

你 的 支架是 不 是 放在铁上的

 


作者: zjnbwlj    时间: 2012-9-30 08:18

放在围墙上的,用一个摄像机没问题,两个都用,就出现干扰!我把两个距离分开点,还是一样,没想法了


作者: eie1992    时间: 2012-9-30 09:21

检查方法1:有没有摄像机碰到接地体上了?

检查方法2:把视频线都从主机上拔下来,检查没路视频信号地(BNC外壳)和主机外壳(输入BNC座外壳)之间的交流电压——用万用表交流电压档的低电压档测试;


作者: 硕捷    时间: 2012-9-30 10:44
我以前也碰过这样的事,换个电源就解决了
作者: xuchen8197    时间: 2012-9-30 11:25

地电位,哈哈哈......

两个机器用一个电源就有地电位,两个机器分别各用一个电源就没有地电位........

 

神奇,本来就是摄像机之间相互串绕,非扯到节地体上.....

 

 

加个电源吧,楼主.本来就是很简单的事情.

[此贴子已经被作者于2012/9/30 11:26:28编辑过]

作者: eie1992    时间: 2012-9-30 18:46
以下是引用xuchen8197在2012/9/30 11:25:00的发言:

地电位,哈哈哈......

两个机器用一个电源就有地电位,两个机器分别各用一个电源就没有地电位........

 

神奇,本来就是摄像机之间相互串绕,非扯到节地体上.....

 

 

加个电源吧,楼主.本来就是很简单的事情.

[此贴子已经被作者于2012/9/30 11:26:28编辑过]

本来就是摄像机之间相互串绕”,午马说的万分肯定。

那么这个“摄像机之间相互串绕”是图像的相互串扰,还是电源的串扰呢?既然很简单,你就给大家介绍一下你是依据楼主介绍的那种现象,做的什么分析,得出的这么肯定的结论呢?让我们大家都学习一下。

 

楼主介绍的所有信息如下:

 

*两个摄像机,并排两只图像出现水波纹现象,若隐若现,怎么弄都不行!距离也才80米,线用的是75-3的视频线,难道是线的问题!是不是加个信号放大器就可以解决问题呢!求各位师傅探讨探讨!

*出现条纹,从左至右,是信号干扰,还是什么原因——水波纹,条纹,多数网友是指水方向的波纹或条纹;从左至右是指条纹的方向,还是指“竖条纹”的移动方向呢?

*我就是220v供电的,今天吧两个摄像机位置放的远一点,还是老样子,没想法了,还有一个长房,有个摄像机也是这种原因,无语了!总端都是接变压器的。

*两个摄像机线是一起走的,一根电源线,两根75-3视频线,接一个摄像机不会干扰,两个摄像机图像就出现条纹,而且两个都同时,这两个摄像机都是分开的,搞不清楚了*放在围墙上的,用一个摄像机没问题,两个都用,就出现干扰!我把两个距离分开点,还是一样,没想法了

——这里楼主说的不太明白,是电源接一个和两个摄像机,还是主机接一个或两个摄像机?

[此贴子已经被作者于2012/9/30 18:52:29编辑过]

作者: zjnbwlj    时间: 2012-10-2 10:38

每个摄像机都是单独供电的,无非线是一起走的线,而且都是套管子的,电源是拉一根电源线220v的,然后终端都是接变压器的!摄像机杆子是竖在墙上的,BNC头子接好都是用黑胶布包好的,图像水波纹都是从下往上一条一条滚得

[此贴子已经被作者于2012/10/2 10:39:15编辑过]

作者: dushanlei    时间: 2012-10-2 22:06
干扰或电压低
作者: lns9406    时间: 2012-10-2 22:33
应该是电的干扰,19楼讲得不错
作者: 大蒜陀    时间: 2012-10-3 20:19
同意电源的问题,调高电压到13V
作者: gundamswat    时间: 2012-10-4 17:28

是不是前端供电,遇到的问题80%都是电压引起的


作者: 泰洋安防    时间: 2012-10-5 19:02
用的是铁芯变压器还是电子变压器呢?如果是铁芯的话建议换电子的试试
作者: 午马    时间: 2012-10-5 23:18
以下是引用zjnbwlj在2012/9/27 22:29:00 [只看该作者]
     我就是220v供电的,今天吧两个摄像机位置放的远一点,还是老样子,没想法了,还有一个长房,有个摄像机也是这种原因,无语了!总端都是接变压器的
以下是引用eie1992在2012/9/30 9:21:00 [只看该作者]

检查方法1:有没有摄像机碰到接地体上了?

检查方法2:把视频线都从主机上拔下来,检查没路视频信号地(BNC外壳)和主机外壳(输入BNC座外壳)之间的交流电压——用万用表交流电压档的低电压档测试;

以下是引用eie1992在2012/9/30 18:46:00的发言:

 

      老师就是狠,人家装墙上了,你就说人家接地,还(凑巧)装到接地体上了,然后人家又挪了两次,还是在接地体上了,

    老师你真厉害,老师这么牛X,干脆去买六合彩好了,三回你都能接到墙上的接地体。

    另外老师给将下,墙上装(或者暗埋)是为什么?那来那么多接地体?你让装的?

       午马说的万分肯定?午马说的万分肯定也不如你来的肯定呀,人家来回挪,都挪不开你那接地体,对么?

    你干脆直接下结论完了,因为摄像机装墙上,墙砌在地上,墙根接着地,所以摄像机也接地了。对么?我看老师才万分肯定吧。

    老师说那么多,不都废话么?你给人号号脉,出个方子治下。


作者: eie1992    时间: 2012-10-5 23:37
以下是引用午马在2012/10/5 23:18:00的发言:
检查方法一:是问有没有接地的问题;检查方法二是测试;

午马就能说成“你就说人家接地,还(凑巧)装到接地体上了,然后人家又挪了两次,还是在接地体上了

——午马的意思是不可能有接地问题了?这又是依据楼主介绍的那种现象,做的什么分析,得出的这么肯定的结论呢?

——午马这一转移目标的作为,是回避!无法回答自己的武断结论来源:

 

本来就是摄像机之间相互串绕”,午马说的万分肯定。

那么这个“摄像机之间相互串绕”是图像的相互串扰,还是电源的串扰呢?既然很简单,你就给大家介绍一下你是依据楼主介绍的那种现象,做的什么分析,得出的这么肯定的结论呢?让我们大家都学习一下。

    说不出依据,只能是在这里唬人了。

[此贴子已经被作者于2012/10/5 23:44:41编辑过]

作者: 午马    时间: 2012-10-5 23:50

午马说的万分肯定又怎样?

那老师说个别的原因?地电位?

或者,您......也肯定一下?是吧?

或者让人家先在墙上定个木板?

你既然不肯定,如何否认我的肯定?

 

老师,你的这套管用么?你给人家号号脉,出个方子治下。

我既然说的不对,那老师你说那么多,不都废话么?

[此贴子已经被作者于2012/10/5 23:51:28编辑过]

作者: eie1992    时间: 2012-10-6 09:00

检查方法1:有没有摄像机碰到接地体上了?

检查方法2:把视频线都从主机上拔下来,检查没路视频信号地(BNC外壳)和主机外壳(输入BNC座外壳)之间的交流电压——用万用表交流电压档的低电压档测试;

 

    这只是提问调查和现场检测,判断产生于调查和检测之后,而不是之前,这就是我们的跟本区别。

    “午马说的万分肯定又怎样?”——不能怎样!只表明午马是在毫无根据的唬人,不负责任的蒙人,这就够了。

[此贴子已经被作者于2012/10/6 9:00:21编辑过]

作者: 午马    时间: 2012-10-6 22:20
以下是引用eie1992在2012/10/6 9:00:00的发言:

哦,允许你表明你的观点,

接没接地,楼主已经自己检查了,早与你大谈什么接地体前,改变了几次机位,对么?

午马唬人到没什么关系,反正午马又不是什么老师,小人物一个,也没有多少人信.不是么?

倒是老师为此紧张什么?不过是让午马碰了下地,嘿嘿.

 

再说了:我既然说的不对,你老师给人家号号脉,出个方子肯定一下。

那老师你说那么多,不都废话么?有实质东西么?

 

      我建议楼主原来的电源最好先拆下来,先用个12V小电瓶代替原来的电源测试一下,看信号干扰有没有改观,或者换个其他品牌的电源再测试下,如果问题解决了,就是电源品质的问题。

      反正我不相信你家墙头有地电位,要是那样的话,捎带接个灯泡好了,老师经常讲地电位百八十伏是常有的事情,这样晚上还能免费照明。

 

 

[此贴子已经被作者于2012/10/6 22:37:07编辑过]

作者: hanyucai    时间: 2012-10-8 15:57
哈哈,两位大师很有缘的嘛,在开玩笑的同时也让我们后学学习到很多实用的东西。但愿两位大师开玩笑后不要伤了和气,免得小鬼子见了又该高兴了
作者: yqylw    时间: 2012-10-8 18:26
先排除是不是摄像机的问题
作者: 普罗米修斯    时间: 2012-10-9 11:41
以下是引用午马在2012/10/6 22:20:00的发言:

午马,12V电池这招你怎么能在这里说呢,先不说别人学会了,给EIE1992学会了,回去研究“地电位存储”,你怎么办?

 

 

你啊,就是多事!


作者: zjnbwlj    时间: 2012-10-10 20:45

本人现在还没去尝试过,最近事情比较多,等处理好了,把最新的消息发给大家,谢谢兄弟们对小弟的指导!


作者: fadzw123    时间: 2012-10-17 09:33
换个电源试一下
作者: dreamtree    时间: 2012-10-17 11:16
    应该是电的问题.换个电源试试.
作者: haiwangxing    时间: 2012-10-17 14:10
 视频监控项目中,经常会出现干扰问题从而导致通信不稳定,验收不能通过。视频监控项目中,出现问题的主要分为两块:控制线路信号问题和视频线路信号问题。控制线路多采用485线路,可以通过增加485中继器,485集线器等设备来解决485线路中出现的问题,视频线路则有光纤线路和同轴电缆线路,光纤不会受到干扰,而视频信号受到干扰则多采用视频抗干扰器来解决问题。

  视频信号出现问题一般都有多种表征,如果视频线路被干扰的话,一般都是图像出现横纹干扰和水纹干扰等情况,一旦出现类似的情况,就需要从视频线路被干扰和地电位差上找原因。

  某智能楼宇视频监控项目,在调试过程中,电梯的视频监控摄像头的图像出现严重的质量问题,横纹干扰非常厉害,导致整个图像根本就看 不清楚电梯内的情况,最开始施工方怀疑是地电位差出现问题,因为监控项目中不管是485线路还是同轴电缆线路都必须是单点可靠接地,一般都遵循“前端绝 缘,后端接地”的原则,即摄像机的相关部件要和地完全绝缘,只用主机来做单点可靠接地。这样可以避免出现地电位环路(两个接地点间的“地电位差”通过屏蔽 线连接形成环路)。通过排查发现,摄像头确实没有完全绝缘,从而导致接地出现问题。

  解决接地问题之后,图像质量出现好转,但是还是存在水纹干扰问题。通过反复测试发现,一旦电梯处于启动状态,则水纹干扰比较厉害, 反之则会有相应的好转。确定是电梯电机产生的干扰导致的问题,采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的移频型视频抗干扰器解决问题,移频型视频抗干扰器将摄像头 采集的视频信号转换为40MHz的射频信号,从而避免电机的0-30MHz的干扰源波段,避免受其干扰,再在监视器端将该信号还原为开始的视频信号与监视 器传输,从而消除了水纹干扰,保证视频信号的清晰度。


作者: 普罗米修斯    时间: 2012-10-17 14:14
以下是引用haiwangxing在2012/10/17 14:10:00的发言:
  某智能楼宇视频监控项目,在调试过程中,电梯的视频监控摄像头的图像出现严重的质量问题,横纹干扰非常厉害,导致整个图像根本就看不清楚电梯内的情况,最开始施工方怀疑是地电位差出现问题,因为监控项目中不管是485线路还是同轴电缆线路都必须是单点可靠接地,一般都遵循“前端绝缘,后端接地”的原则,即摄像机的相关部件要和地完全绝缘,只用主机来做单点可靠接地。这样可以避免出现地电位环路(两个接地点间的“地电位差”通过屏蔽线连接形成环路)。通过排查发现,摄像头确实没有完全绝缘,从而导致接地出现问题。

  解决接地问题之后,图像质量出现好转,但是还是存在水纹干扰问题。通过反复测试发现,一旦电梯处于启动状态,则水纹干扰比较厉害,反之则会有相应的好转。确定是电梯电机产生的干扰导致的问题,采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的移频型视频抗干扰器解决问题,移频型视频抗干扰器将摄像头采集的视频信号转换为40MHz的射频信号,从而避免电机的0-30MHz的干扰源波段,避免受其干扰,再在监视器端将该信号还原为开始的视频信号与监视器传输,从而消除了水纹干扰,保证视频信号的清晰度。

图片点击可在新窗口打开查看

看红字,两个问题想问你:

 

大地的电位是多少?--怎么测量啊?

 

假设前端绝缘,中心接地的情况,中心如果接地点电位100V,前端有多少V?


作者: xthtdn    时间: 2012-10-24 20:03
电源和视频线问题,这两样考虑一下。还有BNC头有没有问题。
作者: f1716649391    时间: 2012-10-25 09:40

换个电源试试


作者: iqpl98    时间: 2012-10-25 17:20
线被电源干扰到