出现条纹,从左至右,是信号干扰,还是什么原因
可能是电源干扰
不确定的话用笨办法。换个位置试试或换个短线。
线被电源干扰到,或者摄像机被电源干扰到
那如何解决呢
加大电源试一下
换2A或者3A的电源试试
不知道你电源是如何供电的 (是220v过去的还是12v过去的 )超过50米的最好是220v过去再接个电源
两个头子要是用集成供电电源也有点浪费了
我就是220v供电的,今天吧两个摄像机位置放的远一点,还是老样子,没想法了,还有一个长房,有个摄像机也是这种原因,无语了!总端都是接变压器的
实在不行加抗干扰器吧
两个摄像机线是一起走的,一根电源线,两根75-3视频线,接一个摄像机不会干扰,两个摄像机图像就出现条纹,而且两个都同时,这两个摄像机都是分开的,搞不清楚了
你 的 支架是 不 是 放在铁上的
放在围墙上的,用一个摄像机没问题,两个都用,就出现干扰!我把两个距离分开点,还是一样,没想法了
检查方法1:有没有摄像机碰到接地体上了?
检查方法2:把视频线都从主机上拔下来,检查没路视频信号地(BNC外壳)和主机外壳(输入BNC座外壳)之间的交流电压——用万用表交流电压档的低电压档测试;
地电位,哈哈哈......
两个机器用一个电源就有地电位,两个机器分别各用一个电源就没有地电位........
神奇,本来就是摄像机之间相互串绕,非扯到节地体上.....
加个电源吧,楼主.本来就是很简单的事情.
地电位,哈哈哈......
两个机器用一个电源就有地电位,两个机器分别各用一个电源就没有地电位........
神奇,本来就是摄像机之间相互串绕,非扯到节地体上.....
加个电源吧,楼主.本来就是很简单的事情.
“本来就是摄像机之间相互串绕”,午马说的万分肯定。
那么这个“摄像机之间相互串绕”是图像的相互串扰,还是电源的串扰呢?既然很简单,你就给大家介绍一下你是依据楼主介绍的那种现象,做的什么分析,得出的这么肯定的结论呢?让我们大家都学习一下。
楼主介绍的所有信息如下:
*两个摄像机,并排两只图像出现水波纹现象,若隐若现,怎么弄都不行!距离也才80米,线用的是75-3的视频线,难道是线的问题!是不是加个信号放大器就可以解决问题呢!求各位师傅探讨探讨!
*出现条纹,从左至右,是信号干扰,还是什么原因——水波纹,条纹,多数网友是指水方向的波纹或条纹;从左至右是指条纹的方向,还是指“竖条纹”的移动方向呢?
*我就是220v供电的,今天吧两个摄像机位置放的远一点,还是老样子,没想法了,还有一个长房,有个摄像机也是这种原因,无语了!总端都是接变压器的。
*两个摄像机线是一起走的,一根电源线,两根75-3视频线,接一个摄像机不会干扰,两个摄像机图像就出现条纹,而且两个都同时,这两个摄像机都是分开的,搞不清楚了*放在围墙上的,用一个摄像机没问题,两个都用,就出现干扰!我把两个距离分开点,还是一样,没想法了
——这里楼主说的不太明白,是电源接一个和两个摄像机,还是主机接一个或两个摄像机?
每个摄像机都是单独供电的,无非线是一起走的线,而且都是套管子的,电源是拉一根电源线220v的,然后终端都是接变压器的!摄像机杆子是竖在墙上的,BNC头子接好都是用黑胶布包好的,图像水波纹都是从下往上一条一条滚得
是不是前端供电,遇到的问题80%都是电压引起的
老师就是狠,人家装墙上了,你就说人家接地,还(凑巧)装到接地体上了,然后人家又挪了两次,还是在接地体上了,
老师你真厉害,老师这么牛X,干脆去买六合彩好了,三回你都能接到墙上的接地体。
另外老师给将下,墙上装(或者暗埋)是为什么?那来那么多接地体?你让装的?
午马说的万分肯定?午马说的万分肯定也不如你来的肯定呀,人家来回挪,都挪不开你那接地体,对么?
你干脆直接下结论完了,因为摄像机装墙上,墙砌在地上,墙根接着地,所以摄像机也接地了。对么?我看老师才万分肯定吧。
老师说那么多,不都废话么?你给人号号脉,出个方子治下。
检查方法一:是问有没有接地的问题;检查方法二是测试;
午马就能说成“你就说人家接地,还(凑巧)装到接地体上了,然后人家又挪了两次,还是在接地体上了”
——午马的意思是不可能有接地问题了?这又是依据楼主介绍的那种现象,做的什么分析,得出的这么肯定的结论呢?
——午马这一转移目标的作为,是回避!无法回答自己的武断结论来源:
“本来就是摄像机之间相互串绕”,午马说的万分肯定。
那么这个“摄像机之间相互串绕”是图像的相互串扰,还是电源的串扰呢?既然很简单,你就给大家介绍一下你是依据楼主介绍的那种现象,做的什么分析,得出的这么肯定的结论呢?让我们大家都学习一下。
说不出依据,只能是在这里唬人了。
午马说的万分肯定又怎样?
那老师说个别的原因?地电位?
或者,您......也肯定一下?是吧?
或者让人家先在墙上定个木板?
你既然不肯定,如何否认我的肯定?
老师,你的这套管用么?你给人家号号脉,出个方子治下。
我既然说的不对,那老师你说那么多,不都废话么?
检查方法1:有没有摄像机碰到接地体上了?
检查方法2:把视频线都从主机上拔下来,检查没路视频信号地(BNC外壳)和主机外壳(输入BNC座外壳)之间的交流电压——用万用表交流电压档的低电压档测试;
这只是提问调查和现场检测,判断产生于调查和检测之后,而不是之前,这就是我们的跟本区别。
“午马说的万分肯定又怎样?”——不能怎样!只表明午马是在毫无根据的唬人,不负责任的蒙人,这就够了。
哦,允许你表明你的观点,
接没接地,楼主已经自己检查了,早与你大谈什么接地体前,改变了几次机位,对么?
午马唬人到没什么关系,反正午马又不是什么老师,小人物一个,也没有多少人信.不是么?
倒是老师为此紧张什么?不过是让午马碰了下地,嘿嘿.
再说了:我既然说的不对,你老师给人家号号脉,出个方子肯定一下。
那老师你说那么多,不都废话么?有实质东西么?
我建议楼主原来的电源最好先拆下来,先用个12V小电瓶代替原来的电源测试一下,看信号干扰有没有改观,或者换个其他品牌的电源再测试下,如果问题解决了,就是电源品质的问题。
反正我不相信你家墙头有地电位,要是那样的话,捎带接个灯泡好了,老师经常讲地电位百八十伏是常有的事情,这样晚上还能免费照明。
午马,12V电池这招你怎么能在这里说呢,先不说别人学会了,给EIE1992学会了,回去研究“地电位存储”,你怎么办?
你啊,就是多事!
本人现在还没去尝试过,最近事情比较多,等处理好了,把最新的消息发给大家,谢谢兄弟们对小弟的指导!
视频信号出现问题一般都有多种表征,如果视频线路被干扰的话,一般都是图像出现横纹干扰和水纹干扰等情况,一旦出现类似的情况,就需要从视频线路被干扰和地电位差上找原因。
某智能楼宇视频监控项目,在调试过程中,电梯的视频监控摄像头的图像出现严重的质量问题,横纹干扰非常厉害,导致整个图像根本就看 不清楚电梯内的情况,最开始施工方怀疑是地电位差出现问题,因为监控项目中不管是485线路还是同轴电缆线路都必须是单点可靠接地,一般都遵循“前端绝 缘,后端接地”的原则,即摄像机的相关部件要和地完全绝缘,只用主机来做单点可靠接地。这样可以避免出现地电位环路(两个接地点间的“地电位差”通过屏蔽 线连接形成环路)。通过排查发现,摄像头确实没有完全绝缘,从而导致接地出现问题。
解决接地问题之后,图像质量出现好转,但是还是存在水纹干扰问题。通过反复测试发现,一旦电梯处于启动状态,则水纹干扰比较厉害, 反之则会有相应的好转。确定是电梯电机产生的干扰导致的问题,采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的移频型视频抗干扰器解决问题,移频型视频抗干扰器将摄像头 采集的视频信号转换为40MHz的射频信号,从而避免电机的0-30MHz的干扰源波段,避免受其干扰,再在监视器端将该信号还原为开始的视频信号与监视 器传输,从而消除了水纹干扰,保证视频信号的清晰度。
视频信号出现问题一般都有多种表征,如果视频线路被干扰的话,一般都是图像出现横纹干扰和水纹干扰等情况,一旦出现类似的情况,就需要从视频线路被干扰和地电位差上找原因。
某智能楼宇视频监控项目,在调试过程中,电梯的视频监控摄像头的图像出现严重的质量问题,横纹干扰非常厉害,导致整个图像根本就看不清楚电梯内的情况,最开始施工方怀疑是地电位差出现问题,因为监控项目中不管是485线路还是同轴电缆线路都必须是单点可靠接地,一般都遵循“前端绝缘,后端接地”的原则,即摄像机的相关部件要和地完全绝缘,只用主机来做单点可靠接地。这样可以避免出现地电位环路(两个接地点间的“地电位差”通过屏蔽线连接形成环路)。通过排查发现,摄像头确实没有完全绝缘,从而导致接地出现问题。
解决接地问题之后,图像质量出现好转,但是还是存在水纹干扰问题。通过反复测试发现,一旦电梯处于启动状态,则水纹干扰比较厉害,反之则会有相应的好转。确定是电梯电机产生的干扰导致的问题,采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的移频型视频抗干扰器解决问题,移频型视频抗干扰器将摄像头采集的视频信号转换为40MHz的射频信号,从而避免电机的0-30MHz的干扰源波段,避免受其干扰,再在监视器端将该信号还原为开始的视频信号与监视器传输,从而消除了水纹干扰,保证视频信号的清晰度。
看红字,两个问题想问你:
大地的电位是多少?--怎么测量啊?
假设前端绝缘,中心接地的情况,中心如果接地点电位100V,前端有多少V?
换个电源试试