我的一个厂房监控系统,大约有300支摄像枪,一个UPS供电,现在我遇到的问题是:UPS输出显示是220V,但到前端设备箱的电压只有180V~200V,致使部分球机的24V电源输出只有18.8V左右,导致球机无法正常运作,请问各位大虾:为什么会出现电压不足的情况,要怎么解决?
供电线路使用电缆太细,特别是远距离,造成损耗偏大.最可靠的办法是换线,
也可以考虑稍微的做下升压,但是这样电缆上的损耗并没降低,对防止电缆老化不利.