千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]传输线缆的选择 [打印本页]
作者: 乐悠悠cong 时间: 2012-9-7 10:34
标题: [求助]传输线缆的选择
监控系统中传输线缆应该怎么样选择...我是才入行的新手...希望大家多多指点...
[此贴子已经被作者于2012/9/7 10:44:50编辑过]
作者: z373756647 时间: 2012-9-7 10:40
看你是什么方案 模拟还是数字 再看传输距离
作者: 乐悠悠cong 时间: 2012-9-7 10:44
以下是引用z373756647在2012/9/7 10:40:00的发言:
看你是什么方案 模拟还是数字 再看传输距离
那一般怎么样选择呢..能不能说的详细点啊...
作者: kangxu83 时间: 2012-9-7 19:57
这个感觉像是甲方的人过来套话的哈哈
作者: whd0o5 时间: 2012-9-7 22:45
600M传输 用什么来做传输好些?75-5的国标纯铜线 好 还是超五类非屏蔽纯铜双绞线方案好?
作者: xnsimple001 时间: 2012-9-7 23:01
一般来说,要看传输距离,个人建议,100米内的用75-3的线绰绰有余。理论来说,国标的75-3线可以传300米的。所以75-5国标的话传500米。楼上的,600M的话,建议用光纤吧。
一般超过30米,都不建议用双绞线,铜芯那么细,感觉很不靠谱的样子,如果有什么机械外力的话,容易拉断折断什么的。
作者: 金宁 时间: 2012-9-7 23:22
呵呵,沉默不语
作者: 乐悠悠cong 时间: 2012-9-8 09:27
以下是引用kangxu83在2012/9/7 19:57:00的发言:
这个感觉像是甲方的人过来套话的哈哈
晕...有必要?....我是新手罢了
作者: 乐悠悠cong 时间: 2012-9-8 09:27
以下是引用xnsimple001在2012/9/7 23:01:00的发言:
作者: 老板娘 时间: 2012-9-8 11:43
亲:线缆传输距离视频线缆型号75-2 约150米视频线缆型号75-3 约200米 视频线缆型号75-4 约270米视频线缆型号75-5 约370米(可到500米)视频线缆型号75-7 约500米视频线缆型号75-9 约680米
作者: qigd1982 时间: 2012-9-9 22:00
看什么环境,做过用双绞线传输700米的,没事。
作者: 清秋红叶 时间: 2012-9-9 23:13
见过一个2003年左右做的监控工程,用1760多米75-9的视频线传输(中间有两个接头),视频信号还可以~~
作者: 乐悠悠cong 时间: 2012-9-11 09:05
以下是引用清秋红叶在2012/9/9 23:13:00的发言:
见过一个2003年左右做的监控工程,用1760多米75-9的视频线传输(中间有两个接头),视频信号还可以~~
75-9的视频线?....没见过...