千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]阵列摄像头供电 [打印本页]

作者: hvsky    时间: 2012-9-1 19:05
标题: [求助]阵列摄像头供电
最近接了一个工程.是8个摄像头的.我电源线是2*1平分.视频线是75-5-96的.供电模式是集中供电.电源是12V20A的.现在离监控室最近的摄像头.有图像正常.其他7个头没有图像.测试了电压.其余的7个头大概只有4V.5V.6V.请问什么导致这个情况呢?最远的距离也只有100米左右.难道要换个大一点电流的电源嘛?,还是什么问题造成呢?这个工程足足做了8天时间....悲剧!
作者: wjmjkd    时间: 2012-9-1 21:47
别的不说,建议楼主查一下直流电线缆线径计算的公式仔细研究一下。
作者: 网络监控女子    时间: 2012-9-3 11:57

供电不足 可以测试下 单独一个一个的测试 供电

 

 

 

 

 

 

王燕 13728865579  QQ1692306505


作者: tianmingled    时间: 2012-9-3 12:39

我也这么干过,头那边大概是7.5v左右


作者: newzhjd    时间: 2012-9-3 13:04

100米集中供电自找麻烦,压降肯定会很历害了

 


作者: cc360622    时间: 2012-9-3 13:30

分开供电

 

 

  


作者: syh0012001    时间: 2012-9-3 13:40
100米集中供电  衰减很厉害的
作者: go1114    时间: 2012-9-3 21:05
单独一个的供电测试 。
作者: 炫星    时间: 2012-9-3 22:07

1,是国标2*1.0的线吗

2,至少放2条电源线,近的一组,远的一组,分别用集中供电,

3,另外请使用标准的集中供电,(不要那种虚标的)

4,请把集中供电电压适当调高,确保远端有11.5V以上

5,成功后别忘了,感谢俺!呵呵


作者: 夏天的风雨    时间: 2012-9-3 23:19
9楼说的让我受教了!反正我只知道太远就压降的厉害!要分开集中供电!而且电源的规格一般都要低那么点的
作者: 夏天的风雨    时间: 2012-9-3 23:20

对了?是不是只要测直流电就可以了!还需要测电压吗?


作者: xu1he    时间: 2012-9-4 09:20
 同意9楼观点,另查一下带负载后电压多少


作者: 中志达摄像机    时间: 2012-9-4 10:01

学习了!

 