标题: [求助]请各位大大指点机房平面图 [打印本页]
作者: chriszl 时间: 2012-8-30 14:12
标题: [求助]请各位大大指点机房平面图
[attach]57247[/attach]
做了个机房平面图,总面积117平米,请各位老师指点
作者: 原色 时间: 2012-8-30 14:36
何从指点?你至少把项目需求、现场条件、要求,才好分析。
就目前片面的看图,没明白机房为什么要划分三个独立的设备间;设备间空调这样摆放不合理。
作者: hch1236 时间: 2012-8-30 16:00
没有需求的前提下。只说房布局不合理
机房两期仅规划12个机柜,对未来扩充需求看来不大。布局不需要搞这么复杂,一个大通间即可,如果非要有人值守,设置一个值班室、一个辅助房,剩下放一起久性了。
单独的消防间,是做有管网的?没有必要,无管网的直接放在机房区,放灭火器的话,直接放值班室好了,不需要单独房间。
网络房间与两期机房分得太开,这种布局在布线上不合理,也不经济。
机房设计从布局开始。
作者: chriszl 时间: 2012-8-31 13:31
多谢各位,我再想想
作者: lhx402 时间: 2012-9-20 17:40
这么小的机房,有必要划豆腐块的分割?
作者: meloud 时间: 2013-3-25 11:31
不错,不错.学习了
作者: xcs3689476 时间: 2013-4-18 10:28
学习了
作者: 快捷方式 时间: 2013-4-18 11:14
感觉监控室隔开了好,其他的不要砌墙了