标题: 机房空调下送风余压问题
请问下,如果一个机房大概100平米,机房外面设置一个20平米的隔离间放置机房空调,机房空调为2台20p的,也就是50kw的,那下送风送风余压75pa,够么。机房形状为12*9的形状,谢谢!
作者: 张阿呆    时间: 2012-9-5 14:14
应该是根据机房的面积和设备的散热量来计算机房空调的选型,至于余压的问题还真没遇到过。待高手回复。
作者: 原色    时间: 2012-9-19 14:38
 没明白你的隔离间作用是什么。本身精密空调在设备间下送风(先不纠结上送风或下送风)时,在空调的上部马上进行回风工作,隔离之后,设备间热风是否能回到空调处?(如果是有回风管道设计,那就另说。)

精密空调,只要按机房体积、IT设备负荷、操作人员数去计算制冷量,就能保证机房的制冷温度,不存在什么风压余压的说法(当然,防静电地板下的静压仓必须过关)。