现场用了十来台PELCO IPSXM31CBW23-7X(P制式220VAC 50HZ电源),还没安装,测试时就出问题,接海康硬盘录像上图像横着飘来飘去,就像有人横着晃摄像机的感觉,工程宝上图像高对比度部分图像闪烁(比如图像上红色、深蓝色部分会变成一闪一闪的黄色),测试时用的是现场临时变压器送来的临时电,后来厂区主变压器投用,用正式电源测试故障消失了。初步判断是临时电源谐波太多,不纯净。
这两天正式调试,甲方提供的UPS电源到位,故障现象又再次出现了,解释不通,而且同一路UPS电源上的其他品牌摄像机(有常州裕华的防爆机还有SONY的枪机、高速球)都没问题,唯独PELCO有问题,现场全部点位都是光纤传输,摄像机全部与现场钢结构接地良好,用万能表测UPS电源电压非常稳定。
又换回正式市电供电,也不行了,估计是市电正式投用后用电设备越来越多,市电电源也不够纯净了。
求助,咋整!
电源同步更可气,打到OFF就花屏,打到ON图像就晃