标题: VISTA120怪事 [打印本页]

作者: aitit    时间: 2012-8-12 19:41
标题: VISTA120怪事
维护项目,原有VISTA120主机一套,单防区模块若干,外围改造对射、线路和模块全部换成新的,总共10个防区,每个防区2对对射上下安装,串接,共安装了2个双防区,6个单防区模块,刚装好时测试正常,几个小时后突然出现防区丢失,是两个双防区模块组成的4个防区,把双防区模块更换成单防区后恢复正常,但和上次和双防区模块一起安装的单防区有几路不会报警,把同一防区的上下两对对射全部挡住也不报警,只有把模块黄色线拆下来才会报,查半天查不出问题,新更换为单防区的4路正常,万用表量对射通断都正常,搞不明白是什么情况。现在还扔在那边,不知道晚上还会不会出现防区丢失情况。线路方面机房出去总线和220共管,经两个双防区模块以后部分为12V共管,如果说防区丢失是因为220电磁干扰的缘故,那为什么总线远端的模块都没有这个现象,对射不报警更是奇怪,望高手指教。谢谢
作者: aitit    时间: 2012-8-12 19:42
120主机也用过很多了,这样的现象还真没见过
作者: aitit    时间: 2012-8-13 11:11

防区丢失是因为电磁干扰还可以解释,最想不明白的就是对射不报警的问题,把地址模块黄线拆下来就会报,现在把黄线接在了其中一个的NC上,挡住那对就会报,挡住串联的另一对不会报,挡住接黄线那对等于把黄线信号完全隔断了,如果接在COM上面的话就没反应,本来效果应该是一样的呀,反正就是个开关量,搞不明白


作者: aitit    时间: 2012-8-13 21:39

不可能,好歹这个也接了十来年了,这点常识还是有的


作者: aitit    时间: 2012-8-13 21:40
万用表通断也都量过的
作者: 报警老米酒    时间: 2012-8-16 09:59
 
如果黄线拆掉扩充模块可以报警的话,可能问题还是在对射上,要确认模块的问题,最简单的方法就是从探测器上拆下来,通过短路、开路的方式测试。
而总线上出现的其他问题,还是可能由于线路干扰,线路的干扰无法确定其具体干扰点,遭到干扰的是整个总线。