标题: 报警主机与电子围栏联动问题 [打印本页]
作者: peizhenxin 时间: 2012-8-12 19:23
标题: 报警主机与电子围栏联动问题
电子围栏主机有开关量输出,我把常闭开关量输出接报警主机上面,过不到一小会电子围栏键盘主机就显示所有的防区失败,拆下报警主机的通讯线过一会电子围栏键盘就恢复正常,400米的通讯总线,请问下个位这个是什么情况!!搞了好多天都不行,联系厂家厂家说电子围栏与报警主机不兼容,急呀!!!给为好心人多帮帮忙!!!!!小弟不胜感激!!!
我用的是艾礼富7480的报警主机,报警总线和电子围栏通讯线是RVV4*1总线,中间有一段是和220V在一块走的,会不会是干扰引起的,加个中继器是不是会好一点呢?
[此贴子已经被作者于2012/8/13 22:47:07编辑过]
作者: 上海欧脉电子 时间: 2012-8-13 10:24
兼容?那有什么兼容不兼容啊.忽悠你呢。那家的东西呀,怎么售后这样不负责。
作者: niemengfan 时间: 2012-8-30 10:24
深度学习,谢谢
作者: 鑫华悦 时间: 2012-9-2 22:10
防区模块式啥子东东。。。新人。。。
作者: info2012 时间: 2012-9-7 16:50
他的输出可能不是纯开关量。我曾碰到过,防区模块接上去不报警,反过来接就正常了。
作者: kfcbb001 时间: 2012-9-10 13:42
让电子围栏供货的厂家去调,售后都不管,什么态度
作者: agzhlin 时间: 2012-9-10 22:40
为什么防区模块最好离电子围栏主机远一点儿,有干扰吗?
作者: zhuwpchina 时间: 2012-9-27 21:20
今天刚见到变电站的电子围栏,来学习下。
作者: xym435039080 时间: 2013-4-22 12:44
有个客户要求做电子围栏,过来学习
作者: chaohuwxy 时间: 2013-4-22 13:42
电子围栏的可以NC NO随便随便设吗?