千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助] 双绞线传输2对亮,2对不亮 [打印本页]

作者: jqkyp    时间: 2012-7-27 21:37
标题: [求助] 双绞线传输2对亮,2对不亮

求助各位高手

双绞线,在大概50米的地方截断,然后橘黄线对和蓝色线对各接了1根网线,接出去大概20米,接上枪机,都能亮。

现在我想把另外2对线也用起来,用1根网线颜色对上接上了,大概也是接了20米,用万用表量2对线都是通的,就是2端都接上无源连接器后,2对线接上摄像头都不亮。

我在1端接上1个12v电源,在另1端用表量后,原来就通那对橘黄色的量出来是12v,另外2对量出来只有4.8v.

 

请问下这个情况是什么原因,有什么解决办法。

谢谢了

 

 

[此贴子已经被作者于2012/7/27 21:48:42编辑过]

作者: jqkyp    时间: 2012-7-27 23:55

高手来指导下啊。谢谢了哦


作者: abc1836332960    时间: 2012-7-28 15:08
双绞线线径不一样粗,最好进些正规厂出的双绞线。。。
作者: sneaker    时间: 2012-7-29 13:31
你接的接头是采用什么呢?我接的双绞线是用网线连接器接起来的,一点问题没有
作者: zk400400    时间: 2012-7-29 15:42
这样做活,怎么活
作者: qun123456    时间: 2012-7-30 14:17
接电源测量的只有4.8V,可以判断这两对网线短路了。检查一下网线质量到底行不行?别看它是通的,内部绝缘层接触到一起的现象还是有的。换段线试试。
作者: 地狱1177    时间: 2012-7-30 14:25

学习、

 


作者: 开挖机    时间: 2012-8-1 19:19
是不是双绞线是 4铜4铝 或4铝4铁 新手不对别拍啊
作者: hdwgp    时间: 2012-8-1 20:24
看是不是接头虚
作者: ofofo    时间: 2012-8-7 14:38

线的问题。

选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线UTP,线缆类别越高,传输效果越好。五类屏蔽双绞线(STP CAT5 24AWG)可以在一些特殊的情况下使用。三、四类非屏蔽双绞线也可以使用,但效果和作用距离有一点影响。平行不绞合在一起(例如平行电话线)的线缆及两根各自屏蔽的线缆,不建议使用。
   而不论是“5类”、“超5类”等等,都只是对各种线材的简单分类,并不表示我们采购到的是非屏蔽超5类线就一定合格。因此,选线材的关键在于选择高品质的非屏蔽的5类、超5类双绞线,而不是品质低劣的非屏蔽的5类、超5类双绞线,“高品质”是问题的关键点。

一般来说一箱线305米,每根线的电阻在28欧左右,比较适合传输视频

第一次使用双绞线传输设备的朋友最好能从市面上采购一对双绞线传输器来测试自己购买回来的线材,同时也可以确认一下自己选用的双绞线传输设备的效果。


作者: lz0553    时间: 2012-8-7 14:45
线路有问题把
作者: 东陵大盗    时间: 2012-9-10 21:05
如果四对线径相同是不会有问题的
作者: a610300    时间: 2012-9-12 22:25
虚接了