以下是引用wjuwaterddr在2003-12-23 20:15:00的发言: 强弱电接地极和引下线能公用吗?
以下是引用ps在2003-12-31 15:44:00的发言: 厉害你个猪头[glow=255,red,2]文字[/glow]
以下是引用游魂在2003-12-29 13:37:00的发言: 1、共用接地(防雷接地)时,如果防雷引雷装置遭雷击 而引起接地极过压,如何保护设备? 答:偶不太明白你的意思,其实若建筑物采用的是联合接地且可靠的话,你说的问题应当是不存在的,此时对整个建筑物来说是一个等势体。 2、另请教接地极共用(共用接地)是否与强弱电接地不可混用相违背? 答:联合接地的含义是指建筑物的接地网是共用的,进入楼内的接地母排分为两根了,一根由强电井引上,另一根由弱电井引上,此后若两根地排再短路,则是不允许的!
以下是引用游魂在2003-12-29 13:37:00的发言: 1、共用接地(防雷接地)时,如果防雷引雷装置遭雷击 而引起接地极过压,如何保护设备? 答:偶不太明白你的意思,其实若建筑物采用的是联合接地且可靠的话,你说的问题应当是不存在的,此时对整个建筑物来说是一个等势体。 2、另请教接地极共用(共用接地)是否与强弱电接地不 可混用相违背? 答:联合接地的含义是指建筑物的接地网是共用的,进入楼内的接地母排分为两根了,一根由强电井引上,另一根由弱电井引上,此后若两根地排再短路,则是不允许的! 3、很多书中说强弱电接地不可混用,机壳接地是连接强 电中的地线,还是弱电中的防静电接地中? 答:机壳接地一般来说是应当于弱电接地母排相连的。 4、请教大家,在机柜引入电时单相插头中的地线极使用 吗?如果用势必造成强弱电接地混用,因机柜一般还 有防静电接地等弱电接地要做。 答:首先你要搞清楚插头中的地线是属于强电接地的,这根地线并未与机柜短路的!!!机柜外壳应与弱电母排相连!! 多说一句,其实目前不但是我国,其他国家对防雷接地的问题也是一直有争议的,其实各个国家对接地及防雷的做法是不尽相同的!目前的科学技术并没有完全搞清雷电的本质,其实就算我们对一个项目投入了目前最好的,最先进的设备,也没人能保证是万无一失的!!! 让我们大家共同努力吧!!!