首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。
其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,这种接地建议使用铜包钢才能达到比较好的效果,用过航天保华的铜包钢接地,效果比较理想;这是有条件做单独接地;
如果没有条件做接地的就只能直接用建筑物基础钢筋做接地体!
注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。
2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。
3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。
引下线与接地网连接要用螺栓连接,便于定期测试接地电阻。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |