千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 关于电源线的埋深问题 [打印本页]
作者: oodoboo 时间: 2012-7-20 07:37
标题: 关于电源线的埋深问题
220V的电源线埋深一定要按照强电的规范来做吗?埋深一定不能低于70CM吗?
作者: oodoboo 时间: 2012-7-21 08:12
没人回答一下吗
作者: xuchen8197 时间: 2012-7-21 10:39
穿管,防水,至少70公分,不是怕被挖到,是怕被挖到电死人.
作者: 南充 时间: 2012-7-21 13:33
关系深埋的就浅,反之亦然
作者: 年华如烟 时间: 2012-7-22 10:23
楼上正解
作者: 空中卫士 时间: 2012-7-22 21:47
呵呵。
作者: yanping7758 时间: 2012-7-23 23:07
电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。
在寒冷地区,电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损伤。
自:<民用建筑电气设计规范>JGJ 16-2008 8. 7.2第四款
作者: yanping7758 时间: 2012-7-23 23:09
条文说明:8.7.2第4款 为了室外直埋电缆不受损伤,要具有一定的埋设深度,0.7m的深度是从防护电缆不受损坏又具有合理的经济性综首考虑的。
作者: jfy0811 时间: 2012-7-24 09:42
这个看你自己怎么想,有的工程商,穿管后埋得220V电,也就30-50公分的样子。
作者: oodoboo 时间: 2012-7-27 07:08
多谢
作者: 紫竹林 时间: 2012-8-8 23:03
30公分就行啦,真要70公分那要耗多大的财力啊
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |