3相线10KW的UPS,实际每相负载不过2A,用得着BVV10个平方毫米的线吗?我觉得BV4平方毫米的就足够.
作者: m198114 时间: 2012-12-17 09:58
为了赚积分,努力回帖
作者: flfltidr 时间: 2013-1-9 13:31
再给你顶一下
作者: 黑管大师 时间: 2013-2-12 13:09
不错的东东
作者: binbin4306 时间: 2013-3-10 22:06
怎么才2A这么小?但是你要考虑中一个问题。就是出现一个不知道叫做什么的。这时候,只有一相在供电哦。也是6A了。不过6A的话。4MM也确实够了
作者: qq3205202 时间: 2013-4-19 12:23
[fly]路过看看[/fly]
作者: jlwangxuefei 时间: 2013-7-16 11:26
hao
作者: gongjing2107023 时间: 2013-7-18 23:22
10KW平均分配,每路3.4KW,3.4K/220=15.5A,按线缆一个平方6A(单股)计算,需要3平方的线。考虑电缆满负荷发热的情况,选大一个型号的,选4平方的线。