千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: UPS电池计算 [打印本页]

作者: mxl2046    时间: 2012-7-9 16:40
标题: UPS电池计算
 

UPS计算书

UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH) 

MGE Galaxy 5000 60KVA延时约2小时为例我们来计算下

: MGE Galaxy 5000 60KVA的启动直流为:360V/384V/408V/432V可选,我们常用384V

600000伏安×2小时÷384V=312.5AH  

结果是需要312.5AHUPS电池才能满足2小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为312.5AH的一组32(因为60kva的启动直流是384V,一般蓄电池大都为12V直流,384V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=32,所以以32只电池为一组)UPS蓄电池

考虑到损耗,我们可以选择4100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:4×100AH(蓄电池容量)×384V(UPS启动直流)÷600000V(UPS电源功率)=2.56小时。

电池单节重量:29KG

30KVA  UPS  后备0.5小时电池配置

恒功率计算公式 W = (PL*2)÷(Vf*η)

W为所需电池的每单格功率,单位为watts/cell W为放电至终止电压1.80V/cell的恒功率数据; PL为负载功率(=UPS额定容量*功率因数,功率因数常取0.8),单位为瓦(watts);

Vf为电池组额定电压;

η为逆变效率;

单体放电功率 W =30000VA*0.8*2/(40*12V*0.94)=106W

12V电池单节放电功率 W =106W*6=638W

 

根据计算查GNB电池1.80V放电功率,单套30KVA UPS30分钟后备时间需配置要12V/65AH电池1组×40节,共计40节,满负载实际放电时间约为30分钟。

 

 


作者: mxl2046    时间: 2012-7-9 16:41
自己顶一个 版主这个其实可以 设精华的。。
作者: 信阳万通科技    时间: 2012-7-9 23:46

不错 路过学习


作者: m198114    时间: 2012-12-17 10:05
不错,学习
作者: loveleiabc    时间: 2012-12-21 08:45
学习学习  感谢 
作者: zqc1918    时间: 2012-12-24 16:48
不错  好东西,还有一种恒电流计算方法
作者: laichb520    时间: 2013-1-28 13:22
xiexie
作者: yunlian    时间: 2013-1-29 14:29
不错 路过学习
作者: adstf    时间: 2013-3-9 09:34
路过学习
作者: 工业锅炉2010    时间: 2013-3-13 11:02
精品 很受用 谢谢了
作者: 万人瞩目    时间: 2013-3-20 16:59
不错,学习了
作者: 尒木易、先玍    时间: 2013-3-20 20:54
书读少了 看不懂
作者: wwm5589448    时间: 2013-3-24 18:42

不错 路过学习


作者: z469695007    时间: 2013-4-10 20:47
打酱油!
作者: dell610    时间: 2013-5-28 22:52
以下是引用loveleiabc在2012/12/21 8:45:00的发言:
学习学习  感谢 


作者: jiang743146    时间: 2013-5-30 10:03
好东西
作者: mgall    时间: 2013-5-31 15:47
相当不错,真的该设精华
作者: nickjackson    时间: 2013-6-1 15:30

1、60KVA=600000伏安?不严谨;

2、计算到得出312.5AH之后计算电池数量,直接得出需4组电池,存在逻辑问题,计算过程和公式不全。


作者: qianlong2019    时间: 2013-11-14 15:22
学习了
作者: wq0535    时间: 2014-7-1 14:26
学习学习,不错的教材。
作者: wangdabin110    时间: 2015-10-2 17:38
很不错的
作者: 朱健    时间: 2015-11-24 11:01

新手学习中,非常感谢。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2