之前在论坛看过一篇文章,接地防干扰的方法有很多,一般我做的话都是前端摄像机做好绝缘,后端dvr不做绝缘,这样就形成不了回路了,如果2头都绝缘万一中间部分漏电就不好了
对于机房接地的方法我也想问,因为很多项目中心机房基本都没有真正的地线的,那么后端接地,我们应该怎么做呢,是挖地3尺埋条rvv2*0.5还是怎么做呢?
还有就是我曾经站在一个完全干燥的木质人字梯上做维护(相当于我已经和大地绝缘了),但是还是能够感觉到在拆摄像机过程中被弱电电到,摄像机是前端12v1a单独取电的,这个又怎么解释呢
很想知道楼上如何做到摄像机、支架与支撑墙面绝缘得。
最后问题:可能是你在在拆摄像机过程中,两手分别拿着摄像机外壳端和电缆BNC端,而摄像机与大地绝缘不好,才会“被弱电电到”。
最后问题:可能是你在在拆摄像机过程中,两手分别拿着摄像机外壳端和电缆BNC端,而摄像机与大地绝缘不好,才会“被弱电电到”。
稳压电源里220V高压向12V低压漏电,两手分别拿着摄像机外壳端和电缆BNC端,造成左右手两边电位不等,关摄像机与大地绝缘什么事,这不是胡扯么?
而假如,摄像机与大地接地良好,漏电电流被接地短路,手被才不会“被弱电电到”。
为了证明你所谓地电位的的逻辑,用这样违背常识,违背真理的去曲解,真是无语了
稳压电源里220V高压向12V低压漏电,两手分别拿着摄像机外壳端和电缆BNC端,造成左右手两边电位不等,关摄像机与大地绝缘什么事,这不是胡扯么?
而假如,摄像机与大地接地良好,漏电电流被接地短路,手被才不会“被弱电电到”。
为了证明你所谓地电位的的逻辑,用这样违背常识,违背真理的去曲解,真是无语了
设备漏电,还可能是电缆破皮漏电呢,这都属于产品质量和非常规偶发事件问题,不属于系统设计安装问题来讨论。你就把这类现象,在各处一律肯定为“漏电”,否认地电位问题。而多点接地,是安防工程比较普遍的问题,所以要提醒。
设备漏电,还可能是电缆破皮漏电呢,这都属于产品质量和非常规偶发事件问题,不属于系统设计安装问题来讨论。你就把这类现象,在各处一律肯定为“漏电”,否认地电位问题。而多点接地,是安防工程比较普遍的问题,所以要提醒。
1、人家接地了么?老师你又在"假设"了?是吧?
2、你说:设备漏电,还可能是电缆破皮漏电呢,这个破皮漏电和而摄像机与大地绝缘不好,才会“被弱电电到”。有因果关系么?
3、电缆破皮漏电不是我定义为漏电的吧,这是你刚说的,是地电位么?
4、漏电问题,不能包含到系统设计安装问题里讨论么?基本的安全问题都不能讨论了,还讨论什么?不是胡扯么?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |