千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]快球为什么断电十几分钟又可以正常运转? [打印本页]

作者: 何万博    时间: 2012-7-1 17:23
标题: [讨论]快球为什么断电十几分钟又可以正常运转?
在维护工作中,常遇到这种情况:快球的球芯向下照着不动,在集中供电处断电十几秒中,自检不通过,球芯转到垂直位置就不动了。但是我在前段断电十几分钟后,重新供电,快球又恢复正常运转!这种情况试过好多次了,云台和球芯都没有问题的,请问哪位高手有没有碰到这种情况?你们是如何解决的?先谢了。
作者: sycspq    时间: 2012-7-1 17:48
没有遇到过,期待高手出现
作者: y645441557    时间: 2012-7-1 18:22

协议

 


作者: fzcorz    时间: 2012-7-1 23:03
期待高手的全解
作者: seing020    时间: 2012-7-2 22:16
没有遇到过这个问题
作者: gtxyzqf    时间: 2012-7-3 11:18

这种情况群我也碰到过,我觉得应该是机芯CPU过热死机,重启后自动复位又正常。


作者: 在截    时间: 2012-7-3 11:33

应该是机器有问题,得维修了。


作者: 何万博    时间: 2012-7-5 11:21

兄弟,能不能说明白点,是协议不正确还是不兼容?


作者: 何万博    时间: 2012-7-5 11:27
以下是引用gtxyzqf在2012/7/3 11:18:00的发言:

这种情况群我也碰到过,我觉得应该是机芯CPU过热死机,重启后自动复位又正常。

我有个朋友说,是电容充电过多,电容放电就可以了,不知道是不是有这种说法?


作者: jianxueng    时间: 2012-7-5 15:33

太多原因。搞不明白


作者: 一朵老花    时间: 2012-7-5 16:19
还没碰到过。。。应该不是协议或者波特率的事情,难道你线接多了 ?/
作者: wojia7960679    时间: 2012-7-13 17:33
一直有这个毛病。就没解决
作者: zxm413061zxm    时间: 2012-7-13 17:58
我也碰见过,是厂家云台的问题。同样的都是云台,一个厂家的没问题,另一个厂家的却是老低着个头不往起抬,控制的时候还得先左右转一下,转到一个合适位置才能控制向上运动,设置什么预置位,看守位都不行,云台不断电所有的设置都起作用,只要一断电就低着脑袋望大地。问题是装都装上了,当初做市场的向客户承诺我们的机子如何如何,结果一装上问题出来了,设备选型不对,没有经过测试直接应用,所以说现在的安防产品真是一团乱,换没法换,用也没法用,我在一边郁闷,老板是想尽办法的和客户通融,最后两人回到公司一起郁闷!呵!
作者: xiaoxiaohu    时间: 2012-7-16 16:58
杯具啊 我也是同样的问题
作者: hk1653999121    时间: 2012-7-16 17:06

遇到过这样的问题。应该是机器部件的问题。具体的也不清楚。有的生产商也没有明确的解释。