标题: 关于集中供电的问题?

3层楼监控16个摄像机点位,最长一根线120米吧,如果用集中供电,一个12V30A的变压器可以吗?

 

如果120米有点远的话,我看变压器都是可以调节电压的,如果电压稍微调高一点,距离近点摄像机有没有影响?

 

就是说摄像机一般12V,哪电压波动范围多少就不影响工作呢?


作者: zhuaxia    时间: 2012-6-29 17:34
用24V -12V 的宽电压摄像机。 24V 直流供电 安全稳定省事. 非宽电压摄像机电压上限不超过15V为好
作者: zxm413061zxm    时间: 2012-6-29 17:43
30A的可以,但是远的用220V转12V,电压调高了当然对近的摄像机有影响,影响的大小取决于你调的幅度。摄像机的一般电压容差是±10%。