大家好,我是个新手,请多多关照,我讲一下去年6月份做的一个窑厂的工程,一共有8台摄像机,其中6台是球机,2台陈列式红外摄像机,所有监控全部安装在电线杆子上面,线杆上面有220v农电,我球机的电源线是就近解决的,视频线是用75-5的国标线,但是离监控室太远,所以有好几个接头,当时做这个工程的时候也没有太多的经验,防水做的不是很好,控制线是和视频线一起走的,采用的是星型布线,视频线和控制线捆在一起走的,全部是架空的也没有用钢丝做拉线,(还有一段距离是把线绑在树上的,上面也有好几根220v农电)。去年12月份左右球机陆续出现问题,三天两头没有图像,也不自动旋转,关键是我的工程款现在还没有给我结清还欠我2万多块,因为是朋友介绍的当时也没有签合同。我现在决定重新给他做,视频线 控制线 全部换成新的,包括球机也要新的,电源线要一起控制,视频线和控制线要订做中间不想要有接口的哪种,请问这样可以吗?有没有朋友做过窑厂的监控,说说经验,兄弟跪拜了。
作者: 金宁 时间: 2012-6-25 22:58
距离距离
作者: 信阳万通科技 时间: 2012-6-26 00:18
视频线只要跟跟220电线要隔10公分以上就没多大问题,至于球机停转的话 ,人工球机是不听的24h旋转的话 ,停转不嫩一口咬定是r485信号的问题,也有可能是球机自身的问题(大多数这种情况不好整,因为球机一但重启又都正常啦)
空架的话组号先走钢丝在边走线管变穿线比较合适(考虑成本,不穿线管,短时间内部会出问题的)
其实定做的线材也是有接头的你仔细看,300米一盘的75-5的线 至少一盘有一个类似于接头突出的疙瘩,我认为那就是接头,呵呵 一般线材接头只要做好信号损耗并不是很大,建议接头出尽量留在电线杆位置 整个防水盒上去,有利于日后维护跟排除故障。
作者: admidc 时间: 2012-6-26 07:45
关于工程款这一块大家有什么好方法没有
作者: BBQ2010 时间: 2012-6-26 08:56
真是皮痒了,这么施工~~
全线架空都不做线缆保护问题,感应雷怎么防?
继续吧,继续吧,有得苦吃呢~~
作者: 有赚最实在 时间: 2012-6-26 08:59
8个头。朋友介绍、还欠2W多。时间过去了半年。兄弟、不是我说你、你的催款能力也太差劲了、或者你太有钱了不在乎
作者: wzylf 时间: 2012-6-26 09:44
上次我也做同样类拟的项目,全部安装在路灯杆上,线路也全是架空,用铁丝或者钢丝拉紧的,装好的一个月内出了无数次的问题,后面把摄像机绝缘,加信号防雷才稳定些
作者: blessing 时间: 2012-6-26 10:06
。。。
作者: admidc 时间: 2012-6-26 12:03
唉 刚开始没有工作经验,问题是我现在该怎么做,怎样能把工程款拿到手
作者: seing020 时间: 2012-6-27 02:16
好象 这个比较难吧
作者: handianda 时间: 2012-6-27 07:33
学习
作者: chinaymx 时间: 2012-6-27 09:15
去年也做过八个头的在电线杆上的。不过是380V的线。距离大概5M,电源线视频线是和电信的光缆一起走的。加的抗干扰器。一直没问题。
作者: szxinjiang502 时间: 2012-6-27 10:31
灵活点,短期利益点,看看验收的人是不是老板自个,如果是他的助理,分三五千出去完事,如果有认识老板的哥们,就找人说说话,不过没有人愿意做这样的托,这样下来有精力多做做别的活。但话也说回来了,在当地做事,做一个就得是一个,只顾着收钱,自己的工程能力和口碑也会一传十,十传百,最终没有活干,解决问题,做好售后服务、帅选优质供应商、施工质量精益求精不使用烂尾线材,收到工程款是迟早的事情。
质量第一、信誉第一、活不大,利润自己能够接受就可以了。
作者: 想看想下 时间: 2012-6-27 23:09
所有线再重新拉又去掉几千的费用和人工,工程做好老板自然好结款,年初刚搞过这样的工程,品质好才是真的好,小城市都是靠关系介绍,口碑很重要,兄弟你要是在辽宁就可以帮到你
作者: admidc 时间: 2012-6-29 21:54
以下是引用想看想下在2012/6/27 23:09:00的发言:
所有线再重新拉又去掉几千的费用和人工,工程做好老板自然好结款,年初刚搞过这样的工程,品质好才是真的好,小城市都是靠关系介绍,口碑很重要,兄弟你要是在辽宁就可以帮到你
你好 朋友 本人经验不是很足,非常感谢你的回复谢谢你 如果方便说下QQ日后再有这样的工程提前向你请教
作者: reonline 时间: 2012-6-30 11:23
做工程 一定要细致啊 不然 糊了用户 苦了自家
作者: 七兆内存 时间: 2012-6-30 11:42
做个钢丝悬空 线穿管 挂在上面 我平时都是这样..........不难做...........线接头最好就是留出来做个防水盒 方便以后问题检修
作者: ZXW517365274 时间: 2012-6-30 14:38
这个距离蛮远的,不好放线哦