千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]请问VISTA-120报警主机1-30各端口应该接什么线呢? [打印本页]
作者: microjacky 时间: 2012-6-22 08:47
标题: [求助]请问VISTA-120报警主机1-30各端口应该接什么线呢?
我这边有一个6160键盘,2块4208S防区扩展模块,2块4204继电器驱动模块,双鉴探测器4个,分控键盘4个,报警按钮6个,请问应该怎么接线呢,另外我想问问从分控键盘到4208模块放四芯线可以吗?我还想问一下,双鉴探测器、4204继电器驱动模块、4208扩展模块是不是都从VISTA-120主机取电呢?我是现场只放双鉴探测器和分控键盘和报警按钮,其它设备全部放在中控室的,再问一个白痴的问题,4204和4208怎么打开盖子啊,我是研究了半天都打不开呀,郁闷啊!我 是新手,急求答案,非常感谢!~
[此贴子已经被作者于2012/6/22 8:47:53编辑过]
作者: microjacky 时间: 2012-6-22 09:14
怎么没有人回答呢?着急啊
作者: microjacky 时间: 2012-6-22 12:09
没人知道吗?
作者: chinawazi 时间: 2012-6-22 23:25
新手,来学习,帮顶!
作者: blue169 时间: 2012-6-25 17:21
问题一:4204继电器驱动模块、4208扩展模块是不是都从VISTA-120主机取电呢?
答:可以在报警主机取电,直接12V的电,,主板端口为6脚正,7脚负。
问题二:现场只放双鉴探测器和分控键盘和报警按钮,其它设备全部放在中控室的,
答:现在只能用一个12V带UPS的电源箱来供电了,,如果有多余的线拉多机房,可以把12V电源相集中来供电。
问题三:4204和4208怎么打开盖子啊
答:请看到旁边有蓬细的地方不?用你的两只手指插进去,,用力向两边拉,就可以打开了。不要怕弄坏。。。
作者: kingchen8 时间: 2012-6-30 09:46
能传手册不
作者: quifangde 时间: 2012-7-6 09:58
机箱上都有……
作者: mxl2046 时间: 2012-7-6 10:06
探测器要单独供电 12V电源
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |