标题: 车间厂房干扰厉害怎么做监工方案 [打印本页]
作者: zhaoweiliang 时间: 2012-6-16 11:10
标题: 车间厂房干扰厉害怎么做监工方案
准备在车间安装设备监控点,但车间电机变频较多,怎么处理高手指点
作者: 监控摄象机 时间: 2012-6-16 11:14
走光钎好了
作者: a445111043 时间: 2012-6-16 12:17
主线走光纤!自己拉一条监控系统的专用电路!不要在厂房里就近取电!分线视频线的长度尽量保持在50M的范围内!与厂房里的动力线路一定要分开至少50公分的距离!这样应该可以保持系统的稳定性
作者: tianxd123 时间: 2012-6-16 12:18
转变成射频信号,就是我们家里 电视机 用的那种
作者: xiaoyanyidiao 时间: 2012-6-16 13:49
还是走光纤吧,射频信号有点不靠谱
作者: 快乐小鱼儿 时间: 2012-6-17 00:32
如果距离较长,也是建议走光纤
作者: seing020 时间: 2012-6-17 00:34
接抗干扰器就可以了
作者: mxl2046 时间: 2012-6-17 00:39
只能光纤 真的
作者: mxl2046 时间: 2012-6-17 00:39
试试 数字系统
作者: 信阳万通科技 时间: 2012-6-17 00:55
用一线通(视频叠加器) 我刚做的一个厂房就用的视频叠加器 还不错
作者: 4223573b 时间: 2012-6-17 11:22
这个还没遇到过啊,不过我用过视频抗干扰器
作者: 栋栋喜欢你 时间: 2012-6-17 12:50
用双绞线不是可以抗干拢吗?
作者: 金宁 时间: 2012-6-17 13:17
告诉我具体,然后建议你用撒方案
作者: szxiao 时间: 2012-6-17 22:17
光纤、网络。。。。
作者: 电视闭路器材 时间: 2012-6-17 23:34
加屏蔽层的双纹线。经常做的。一般要全清晰是不可能的
作者: hyzhm2001 时间: 2012-6-18 09:30
受教
作者: ZXW517365274 时间: 2012-6-18 14:53
另外加设备,
作者: junxing 时间: 2012-6-18 15:14
又学了一招
作者: a395952057 时间: 2012-6-18 16:31
其实用双绞线和光纤应该都可以吧!但光纤肯定要好一点!好像很多的工厂很少都用光纤!
作者: learner110 时间: 2012-6-25 13:36
720p
作者: peng1985415 时间: 2012-6-25 14:35
学习了
作者: 河北小尹 时间: 2012-6-25 17:55
保持图像效果就用光纤传输,便宜的用叠加器和射频线也可以。
作者: elongzu 时间: 2012-6-25 19:12
用高清网络的系统,应该没有这样麻烦。
作者: 汪岳剑 时间: 2012-6-25 20:03
还是走光纤的,好点
摄像机直接带光纤的,中间不需要什么的转换器 ,抗干扰能力更好点。