原贴:http:/www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=458928 做了监控系统也有多年了,一直没有做防雷,所以对这方面也不了解,最近做了一工厂客户,只要一打雷,监控系统必坏,不知是我倒霉还是客户倒霉。现在客户要求我安装一防雷系统,但我对此不了解,我现在自己准备这样做,不知行不行,准备在监控前端(室外)安装二合一防雷器,防雷器用1.2M铜柱(或渡锌钢柱)接地。因为监控主机放在二楼,接地实在是不方便,所有对此没有考虑。只是把主机电源插座换成防雷防浪涌的,不知这样简单的防雷能否起到一定的效果。再补充一点,室外的监控前端全部按装在围墙外,围墙为金属结构,安装时图方便支架直接通过自攻镙丝安装在金属围墙上。
1. EIE1992老师发言如下:室外的监控前端全部按装在围墙外,围墙为金属结构,安装时图方便支架直接通过自攻镙丝安装在金属围墙上。这个补充说明很关键,室外摄像机都没和大地绝缘,这是系统损坏的主要原因之一吧!应该把系统所有摄像机都和大地绝缘好,主机拉根接地线泄放静电荷,接到自来水管、下水道管,暖气管都可以;再看看下雨打雷还有什么问题没有?
点评:为什么就说没有绝缘是系统损坏的原因?楼主说了,没打雷,系统运行良好,而打雷就坏,那么系统平时地电位不平么?是地电位造成的损坏么?造成损坏的原因,是天上的雷?还是脚下的地?
2.“只是把主机电源插座换成防雷防浪涌的”——这个甲方建筑物内的供电系统,原来都没做防雷吗?他们自己用电器都要自己另外单独安装防雷器么?正规单位的建筑物和供电系统,验收时一般都有防雷合格要求,才敢入住的;所以安防系统220V集中供电时,直接在建筑物内取电即可,系统用电尽量不要引入电网的地线,最好使用不分0线火线的220VAC中性电;
点评:就算甲方建筑物内的供电系统,原来都有做防雷,好,那电源线缆敷设是不是完全在建筑物内得到电磁保护,有么?显然没有,某老师经常说弱电监控范围广泛,那么在室外长距离敷设的为前端设备供电的电源线,是不是也像室内电源电缆一样获得建筑物电磁防护的保护?是不是单靠建筑物电网的防雷保护就可以安然无样?不可能吧!用EIE老师的话问:你那么肯定?
3.“准备在监控前端(室外)安装二合一防雷器,防雷器用1.2M铜柱(或渡锌钢柱)接地”——用接地防雷器,构成地环路,引入地电位,又怎么防呢?
点评:室外的监控前端全部按装在围墙外,围墙为金属结构,安装时图方便支架直接通过自攻镙丝安装在金属围墙上。这个补充说明确实很关键,非常非常关键,说明通常情况下,电位是平衡的,那么雷电的时候地电位不平衡么?可能!但是就算不此时不平衡,原因是什么?是不是雷电造成的?谁是因,谁是果?天上的雷能量大,还是地电位危害大?如果加防雷器有用,天上的雷都能防住,那么地上这点被雷拉高的电位。就保护不了设备的端口了?那不成笑话了?莫非天上的雷是地顶出来的?
结论:最后问EIE1992 难道地真的比天高?
以上观点:
午马、BBQ2010联合认证!
欢迎老师技术PK!!
这儿年头,什么都可能,神马都是浮云.....
好像,可能,也许.......地比天高也是保不其的事........
雷电这个事情说不清楚
直接上 避雷符 一贴就好使。
坐等EIE1992老师来讲课,,,,
既然是原帖引出的问题,还是回到原帖处质疑讨论吧!我已帮你把这一贴转贴过去了。
我已做了回复;
原帖链接:
http://www.1000home.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=459127
不要这样嘛,那边我也独立开了帖子的,那倒我引用得有问题?
正面点回复,好多人看着呢~~
坐等EIE1992老师来讲课,,,,
原帖链接:http://www.1000home.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=459127
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |