故障问题:
主机运行一段时间后,会出现防区chick(防区丢失) 而且出现的防区不固定。总线4*1 总线信号没问题。我把模块送回厂家检测,厂家说没问题。
我没头绪了。哪位大侠遇到过 处理过这类情况。麻烦指点迷经 本人QQ165038388
作者: wileyyoung 时间: 2012-5-30 07:30
无解?
作者: 小张弱电 时间: 2012-5-30 10:36
同感 点一下
作者: zhangyong11 时间: 2012-5-30 10:54
你电源跟总线用的是同一根线(4*1)吧!
作者: wileyyoung 时间: 2012-5-30 11:54
是的
作者: RK 时间: 2012-5-31 11:05
布线干扰,试试吧电源盒信号分开。
400米距离,试下用2段集中供电。或者220V供电和信号线分开。
作者: aping36 时间: 2012-7-22 14:27
谢谢分享
作者: Sidneylei 时间: 2012-7-23 11:57
有两种可能性,其一:如楼上所说,电源和信号线不能一起走线,要分开,不然就会出现这种情况,其二,你的用的4293是山寨货,山寨版的4293功耗有十多毫安,正品不到一毫安,而120总线端口额定功率是128毫安,如果用山寨货超过十个就会出现这种情况,如果是这样,最好的决方法就是买正版4293。