标题: [求助]vista 120主机上碰到的诡异事

上海XX学校:

1.学校总长400米  系统电子围栏 (张力主机)主机共有12个 

2.报警主机honeywell VISTA 120 前端地址码模块为4193 双防区模块

 

故障问题:

主机运行一段时间后,会出现防区chick(防区丢失) 而且出现的防区不固定。总线4*1  总线信号没问题。我把模块送回厂家检测,厂家说没问题。

 

我没头绪了。哪位大侠遇到过 处理过这类情况。麻烦指点迷经 本人QQ165038388


作者: wileyyoung    时间: 2012-5-30 07:30

无解?


作者: 小张弱电    时间: 2012-5-30 10:36
同感    点一下
作者: zhangyong11    时间: 2012-5-30 10:54
你电源跟总线用的是同一根线(4*1)吧!
作者: wileyyoung    时间: 2012-5-30 11:54
 是的
作者: RK    时间: 2012-5-31 11:05

布线干扰,试试吧电源盒信号分开。

400米距离,试下用2段集中供电。或者220V供电和信号线分开。

 


作者: aping36    时间: 2012-7-22 14:27

谢谢分享


作者: Sidneylei    时间: 2012-7-23 11:57

有两种可能性,其一:如楼上所说,电源和信号线不能一起走线,要分开,不然就会出现这种情况,其二,你的用的4293是山寨货,山寨版的4293功耗有十多毫安,正品不到一毫安,而120总线端口额定功率是128毫安,如果用山寨货超过十个就会出现这种情况,如果是这样,最好的决方法就是买正版4293。


作者: HITB    时间: 2012-7-30 16:50
没多久也要做电子围栏,先来充充电
作者: lidongfang1976    时间: 2012-7-30 21:39
 主要是供电问题。
作者: aleph郭文彬    时间: 2012-7-30 23:15
很同意9楼的说法,很专业!顶上