千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: ddc中DI点的监测原理? [打印本页]

作者: huangting1212    时间: 2012-5-23 21:59
标题: ddc中DI点的监测原理?
请教高手!DDC中DI点的原理?
作者: huangting1212    时间: 2012-5-23 23:24
<p>难道没人知道?</p>
作者: ml123456    时间: 2012-6-24 10:45
&nbsp;有朋友知道吗?我也想了解下
作者: majie2005117    时间: 2012-6-24 16:28
<p>数字量输入,也就是些开关量信号</p>
作者: duke5d    时间: 2012-6-25 09:49
<p><font face="Verdana">二极管</font></p>
<p><font face="Verdana"><a href="http://baike.baidu.com/view/1016.htm">http://baike.baidu.com/view/1016.htm</a></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先学这个。。。。。。这个是基础</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>AI DI 进来后到光耦隔离 里面有发光二极管 进而转换为电平信号 再送到CPU、储存器 大概是这么个流程</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我从百度摘了一段:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>简单的说,光耦隔离电路使被隔离的两部分电路之间没有电的直接连接,<br/><br/>主要是防止因有电的连接而引起的干扰,特别是低压的控制电路与外部高压电路之间。<br/><br/>“光耦隔离能使输入单片机的信号由电压改变为TTL电平信号吗”——<br/>这由光耦隔离电路的输出形式决定,一般只要在设计时将光耦隔离电路的输出端部分的电路电源用5VDC,即可使其输出信号为TTL电平信号。 <br/><br/>“这样是不是单片机就可以识别这种信号了?”—— 是的 <br/><br/>“这个功能用AD转换器能实现吗?”——假如电路要求的是数字信号的隔离,那这个功能用AD转换器是不能实现的;假如电路要求的是模拟信号的隔离,那这个功能必须用带隔离的AD转换器才能实现的。 <br/><br/>光耦隔离与AD转换是两种不同的功能。</p>
[此贴子已经被作者于2012/6/25 10:04:49编辑过]


作者: wang4510114    时间: 2012-6-25 16:46
<p>学习</p>
作者: gogomoney    时间: 2012-6-27 10:45
又学习了新知识
作者: exp123s    时间: 2012-7-10 11:52
<p>分2种方式,输入分AI和BI点的DDC,BI输入其实是光耦芯片中的发光二极管一侧,外部设备点短路等于发光二极管通电发光,光耦芯片另一侧感应知道BI点短路。</p>
<p>&nbsp; AI和BI点可以通用的单片机型DDC,输入端一直计算与公共端间的阻抗值,低于某个值如1K欧姆等于短路。</p>
作者: lc7718    时间: 2012-7-10 14:59
学习了
作者: shejunhong    时间: 2012-7-14 22:22
学习了。
作者: 学者的徒弟    时间: 2012-7-18 10:30
学习学习
作者: triblestone    时间: 2012-9-6 16:49
<p>学习了!</p>
作者: 晨逸木木手    时间: 2013-8-5 10:29
学习了。。。。。。。
作者: 狂战卡尔门    时间: 2014-3-22 17:13
太高深啦
作者: 信和电子    时间: 2014-3-25 10:01
楼主,我想学习楼控,请问怎么进入这行,基础知识从那里学习,有那引起书籍可以看看。