请问各位大侠,在监控系统中防雷措施大家一般是怎么做的呀,小弟在此请教了
作者: 兜兜杰    时间: 2012-5-18 23:09

沙发,坐等高手指点!


作者: lqxq99    时间: 2012-5-19 11:38

前端加防雷器


作者: 大蒜陀    时间: 2012-5-19 12:42
真正的有效的防雷成本高,我一般不做防雷,实在被逼要做就弄个防雷器装上。实属无奈。
作者: zhouyuchun08    时间: 2012-5-19 16:20
沙发坐上
作者: xiaoyanyidiao    时间: 2012-5-19 16:27

没有用过专业的监控防雷设备,一路视频防雷器要比一个模拟摄像头还有贵,再说又不是逢雷必中,出于成本考虑,宁肯烧了摄像头,也不想花那冤枉钱。

防雷方面只用过简单的电源防雷。


作者: 兜兜杰    时间: 2012-5-19 16:50
学习了!
作者: eie1992    时间: 2012-5-20 09:41
以下是引用xiaoyanyidiao在2012/5/19 16:27:00的发言:

没有用过专业的监控防雷设备,一路视频防雷器要比一个模拟摄像头还有贵,再说又不是逢雷必中,出于成本考虑,宁肯烧了摄像头,也不想花那冤枉钱。

防雷方面只用过简单的电源防雷。

很有头脑的思考。

一路视频防雷,需要视频、控制、电源三种不同的防雷,原理上每条传输线两端都要有防雷器,两端都要做达标的低电阻接地网,还要把摄像机立杆做成避雷针,少则几千元,多则2、3万元;

效果如何——经济上让人宰了,效果上买来了系统安全隐患,烧了设备,还是你设计施工不当的责任,专业防雷逃脱责任——这就是多年来专业防雷宰割安防行业的手段。


作者: 任我行1    时间: 2012-5-20 22:16
是这样的吗
作者: nglzx    时间: 2012-5-20 22:25
最好研制出设备自带真正的防雷功能
作者: 587138    时间: 2012-5-22 12:43

最近也是大发雷威,还有几套没处理完,郁闷中

1、用最垃圾的电源防雷效果倒是好,雷电时率先牺牲自己保护大部分摄像机,但是就怕雷没来自己经常先挂;用最好的带多重保护的电源,雷电来时自己一个没挂,摄像机录像机全挂了。

2、供电全改成集中供电,雷电来时叫客户拉闸,把原来的主机接地线剪掉(接地线不剪掉,又怕雷电大电流过视频线下地,把视频线毁掉,有个工程就碰到雷击后视频线外表很好但全军覆没的,网纹的,弱到无信号的都有,中间剪断两头传视频信号到中间都正常收到很好的信号,正在测试放大器的效果现在还没恢复),这是最我最土的整改办法

3、顺便介绍一下刚才提到的这个视频线都被毁坏的8路工程中,8摄像机全坏、品牌硬盘录像机也坏掉,连鼠标后来都不能用了,就剩8个12V进口电源和三星液晶显示器和酷鱼硬盘,表扬一下外国品牌,为什么别人就那么强悍?


作者: 清秋红叶    时间: 2012-5-22 12:54
监控防雷还是非常重要的
作者: lzq2yss    时间: 2012-5-22 13:52
以下是引用587138在2012/5/22 12:43:00的发言:

进口电源是什么牌子的,一直想买好点的电源,买不到。国产几块的电源经常坏,维修成本高。


作者: zhzhg    时间: 2012-5-22 14:04
如8楼所说