千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请问室外监控电源线一般采用三芯还是两芯呢? [打印本页]

作者: yh57211773    时间: 2012-5-10 15:15
标题: 请问室外监控电源线一般采用三芯还是两芯呢?
请问室外监控电源线一般采用三芯还是两芯呢?

作者: fuchuang    时间: 2012-5-10 15:57
建议采用三芯 如RVV3*1.5的 要接地 同时室外还需要做好防雷措施
作者: qianjiahenry    时间: 2012-5-10 18:09
学习
作者: xiaoyanyidiao    时间: 2012-5-11 09:18

到目前为止接触过的工程都是采用两芯电源线。因为终端如果接空气开关或漏电保护器的话,也只需要接火线零线,如果增加防雷设备,可以就近做接地处理。


作者: 狂影    时间: 2012-5-13 12:36
都用两芯的也没出过问题但不太考滤成本用三芯的好些算是备用
作者: bingyu1985    时间: 2012-5-24 11:04

一直用的都是两芯的

 


作者: w441074364    时间: 2012-5-24 11:42
两心