标题: 监控摄像头也可以用电脑电源吗 [打印本页]

作者: dai123456    时间: 2012-5-3 22:39
标题: 监控摄像头也可以用电脑电源吗

最近做了几个地方,先是用的12V20A集中供电器,但每次都有干扰。弄得我只有每次都改成独立供电前端在用12V2A电源。这样以为维护很不方便。

   听说用电脑电源就没干扰还没试过,不知道是不是真的哟


作者: ehom    时间: 2012-5-3 23:34
这是因为矩离远,电源供电不足吧,会不会到了前端的电压低了呢,测一下。
作者: tyger    时间: 2012-5-4 01:20
就是大电流供电的问题,线损很大。改为多个线性电源多条电源线,或改为交流供电。可参考爱迪生大规模直流供电的案例。
作者: gfds1725804241    时间: 2012-5-4 08:51
留贴关注
作者: gyj79625    时间: 2012-5-4 09:22

用24伏的供电呢?


作者: BBQ2010    时间: 2012-5-4 09:27
这个问题好,我来告诉你,电脑电源以300瓦的威力,最好在小范围局部集中供电为好,针对12V的电流参数,负载最好不要一次性过10台!否则压降严重
[此贴子已经被作者于2012/5/4 9:28:42编辑过]

作者: BBQ2010    时间: 2012-5-4 09:28

另外,电脑电源的纹波小,确实对由电源不干净造成的干扰有很强的抗干扰能力!

 

 


作者: longfei276    时间: 2012-5-4 10:36
学习了
作者: jayoboy    时间: 2012-5-4 14:22
又学了一招。谢谢6楼的高手。
作者: hhuan    时间: 2012-5-4 17:06
但是,万一维护的时候,前端的线短路,会不会把电脑的电源烧坏?
作者: BBQ2010    时间: 2012-5-4 17:26
以下是引用hhuan在2012/5/4 17:06:00的发言:
但是,万一维护的时候,前端的线短路,会不会把电脑的电源烧坏?

长时间的短路肯定不行,但是短时间的电源有保护,我在银行做监控基本都是用电脑电源,长城的靠谱


作者: ahczhm    时间: 2012-5-4 18:41

经常看见供电不足 临时用电脑电源


作者: 632983570fa    时间: 2012-5-4 20:52
学习啦
作者: 傲月狼    时间: 2012-5-5 12:24
也有很多人用电脑电源
作者: 冰棍儿    时间: 2012-5-5 13:56

这也可以?

 


作者: hhuan    时间: 2012-5-5 14:26
你做过银行监控?请教你一个问,为什么银行的监控不用红外型的呢?
作者: jun402    时间: 2012-5-14 16:36
不可以吗?
作者: BBQ2010    时间: 2012-5-14 16:59
以下是引用hhuan在2012/5/5 14:26:00的发言:
你做过银行监控?请教你一个问,为什么银行的监控不用红外型的呢?

外围、金库、枪柜等部位是需要红外的,其他部位原则上要求低照度即可,因为银行的安防做有光联动,光开后自然录像,就不存在照度问题了~


作者: sqziyu    时间: 2012-5-18 11:05
可以。计算好负载就行。距离不能过远。
作者: xiaoyanyidiao    时间: 2012-5-18 14:12

电脑电源输出不是DC 5V吗?

 


作者: 灵犀子    时间: 2012-5-18 17:35
以下是引用xiaoyanyidiao在2012/5/18 14:12:00的发言:

电脑电源输出不是DC 5V吗?

 

 

 

也有12V输出的,就是现在的ATX电源和原来的AT不同,如何触发。。。。。


作者: sividi01    时间: 2012-5-19 09:01
和你的线有很大的关系,电脑电源和集中供电的电源是一个意思的东西,只是你购买了质量差的后者,后者也有质量好的。
作者: qinyuanqiu16    时间: 2012-5-19 10:53
单独供电是有好处的!!其中供电维修很麻烦!!
作者: xiaoyanyidiao    时间: 2012-5-19 14:07
学习了
作者: liyongxj    时间: 2012-5-19 20:35
短距离用集中供电,距离较远,还是老老实实,前端供电较稳当,特别是球机,电压不够,毛病太多
作者: w441074364    时间: 2012-5-24 11:48
距离远了不行  见过别人用过
作者: BBQ2010    时间: 2012-5-24 12:03
以下是引用liyongxj在2012/5/19 20:35:00的发言:
短距离用集中供电,距离较远,还是老老实实,前端供电较稳当,特别是球机,电压不够,毛病太多

前端供电也会有问题的,集中供电为什么不能供220V?到前端变压不是更好?