[求助]麻烦大家看看这个问题怎么解决?
[打印本页]
作者:
rover1123
时间:
2012-4-21 09:00
标题:
[求助]麻烦大家看看这个问题怎么解决?
<p>小区安装可视对讲,工程是半路接的,原负责人刚辞职。去工地上转了一圈,发现建筑方没有把通向弱电井的底盒设置在紧挨单元门旁边,而是它右上方大约20CM的距离(底盒在单元门右上方),然而建筑方要求不能跑明线,那么这段距离怎么掩盖住?开槽是不可能的了,墙面瓷砖都铺好了。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>有没有朋友有哪位好办法?10天后就要交房了。</p>
作者:
Terry008
时间:
2012-4-21 10:45
<p><font size="2" face="微软雅黑">不能开槽,不能跑明线,那怎么办?无线?</font></p>
<p><font size="2" face="微软雅黑">打掉瓷砖布完线后,你再给贴上,当然这个损失费用要你自己承担。</font></p>
作者:
rover1123
时间:
2012-4-21 16:57
<p>谢谢LS。刚刚从工地上回来,跟甲方磨破嘴皮子,最后终于同意用PVC线槽保护门禁线,线槽固定到瓷砖上,尽量走边角不影响美观。</p>
<p> </p>
<p>这种半截工程真是头疼,坑死我了。</p>
作者:
ralids
时间:
2012-4-23 11:57
<p>确实是难题</p>
作者:
aopuchen
时间:
2012-4-23 16:31
<p>哈哈哈~~~~~学习了!这叫巧妇难为无米之炊!</p>
作者:
fast
时间:
2012-4-26 23:11
可用室内装饰用的那种电线槽 很有美观性。。。哥也碰都过这种问题 好说好说
作者:
gold110
时间:
2012-4-28 11:25
那是。以后做的时候一定要算好。尤其是暗敷时
作者:
宏天
时间:
2012-4-29 09:36
<p> </p>
<p>是啊。。做工程就是挣得辛苦钱。。</p>