标题: [求助]双绞线传输,视频有波纹,严重的一个有条黑线!求高手指点解决! [打印本页]
作者: 〓静夜思〓 时间: 2012-4-18 19:23
标题: [求助]双绞线传输,视频有波纹,严重的一个有条黑线!求高手指点解决!
一厂区监控,为节约甲方要求同强电走的同一管路,到监控机房距离在300米左右,用的林克点5标准网线,无源双绞线收发器,厂区界比较远的头出现了微弱的波纹,最严重的出现了一条微动的黑线,管路里有厂房的比拳头还粗的强电,请问是强电干扰的吗?用什么办法可以解决?
问题已经解决,把摄像头和厂房铁皮绝缘开就好了
谢谢!
[此贴子已经被作者于2012/5/6 8:26:17编辑过]
作者: liuye0204 时间: 2012-4-18 20:35
肯定是干扰,我做过同220V拉一起的网线视频也出现波纹
作者: xj78187364 时间: 2012-4-18 20:35
我布的双绞线线和3根380V电缆平行走了70多米全部套PVC管了,也没有问题,传输器用的是UTP的无源的20多块钱的,不过干扰不是绝对的。你上个有源的传输器或者抗干扰器试试。
作者: 〓静夜思〓 时间: 2012-4-19 13:42
以下是引用liuye0204在2012/4/18 20:35:00的发言:
肯定是干扰,我做过同220V拉一起的网线视频也出现波纹
有没有解决办法?
作者: 〓静夜思〓 时间: 2012-4-19 13:43
以下是引用xj78187364在2012/4/18 20:35:00的发言:
我布的双绞线线和3根380V电缆平行走了70多米全部套PVC管了,也没有问题,传输器用的是UTP的无源的20多块钱的,不过干扰不是绝对的。你上个有源的传输器或者抗干扰器试试
抗干扰器是同轴电缆用的吧,双绞线能用吗,只加在硬盘录像机端行吗,球端太高了 不容易换
[此贴子已经被作者于2012/4/19 13:45:41编辑过]
作者: windge 时间: 2012-4-19 15:27
以下是引用〓静夜思〓在2012/4/19 13:43:00的发言:
抗干扰器是同轴电缆用的吧,双绞线能用吗,只加在硬盘录像机端行吗,球端太高了 不容易换
[此贴子已经被作者于2012/4/19 13:45:41编辑过]
都可以用的。但只能一对吧。有黑纹的是白天效果还是晚上效果?干扰这东西最怕的了。
作者: taoxi2006 时间: 2012-4-19 16:32
干扰时很难处理的,用个有源的转换器试试
作者: ofofo 时间: 2012-4-20 09:17
有源抗干扰器
抗干扰技术:频率迁移。
100~600米都没问题。
作者: vaingo 时间: 2012-4-20 11:16
干扰,出了干扰就没别的了?
作者: 〓静夜思〓 时间: 2012-4-21 08:34
以下是引用windge在2012/4/19 15:27:00的发言:
都可以用的。但只能一对吧。有黑纹的是白天效果还是晚上效果?干扰这东西最怕的了。
白天 晚上都有
作者: 一夜春梦了无痕 时间: 2012-4-24 10:54
以后再遇到这种情况就在布线之前书面请甲方确认如果出现干扰由甲方负责!
作者: 江湖无相忘 时间: 2012-4-24 11:45
后端换有源试试 可能是双绞线不好 我测过同一批次的双绞线传输距离也有差别 不行就加抗干扰器
[此贴子已经被作者于2012/4/24 11:49:20编辑过]
作者: 〓静夜思〓 时间: 2012-5-6 08:25
问题已经解决,把摄像头和厂房铁皮绝缘开就好了
作者: sividi01 时间: 2012-5-6 09:51
楼主贴个图不是更加直观吗