标题: 智能化机房如何接地? [打印本页]

作者: 正玄波    时间: 2012-4-16 20:58
标题: 智能化机房如何接地?
我现在做一个小区机房,6栋30层高层,机房100平方,现在土建已沿机房做好一圈扁铁并有4个等点位箱,请问我的静电地板,屏幕墙,录像机、矩阵等该如何接地?
作者: 子时曰    时间: 2012-4-17 11:00
联合接地,等电位连接。就近接进汇流排。接地电阻小于1欧。
作者: 双捷    时间: 2012-4-20 21:21
接地电阻小于1欧
作者: sividi01    时间: 2012-4-21 22:31
简单说是共地,但你处理摄像头的时候不一定严格遵从这个,还是以实际效果为准。
作者: Haidej    时间: 2012-4-23 11:53
以下是引用正玄波在2012/4/16 20:58:00的发言:
我现在做一个小区机房,6栋30层高层,机房100平方,现在土建已沿机房做好一圈扁铁并有4个等点位箱,请问我的静电地板,屏幕墙,录像机、矩阵等该如何接地?

 

机房100方,很大啊。

1,机房总电源需安装电源防雷器

2,机房内贵重电子设备需安装对应的防雷器,如硬盘录像机/矩阵应安装多路视频防雷器

3,静电地板下,采用铜带4*40做一个井字接地网(曰:逻辑接地网),与机房的一圈扁铁焊接好,做良好电气连接

4,机房内所有避雷器、设备金属外壳、静电地板支架,等用多股铜芯线就近接到地板下的逻辑接地网

 

基本就是这样了

 

 

还有问题,可联系我QQ773032994   江生


作者: gzlzy    时间: 2012-11-2 17:12
弱电能单独接地是最好拉!