标题: [求助](已解决)有图像不能控制!
用光纤传输的,有图像回去!可是不能控制!我在前端用工程宝又可以控制,那就是说是传输层的问题了!是哪里出了问题呢?
我的地址码是8,有以为是跳码,所以试了6、7、9、10,可是还是不行!!哎!!
有图像证明光纤传输没有问题呀!
难道是光端机的问题?可是这个光端机之前好好的,我只是换了一个海康的不球机!!
我明白了,有些球只能用级联的方式接485的线!我之前是用星型方式接的485线!
如图:
[attach]55518[/attach]
希望对大家有所帮助!
[attach]55519[/attach]
[此贴子已经被作者于2012/4/17 21:08:08编辑过]
作者: swb519 时间: 2012-4-14 18:04
更换了球机不能控制,有没更改解码器类型?
作者: lion007 时间: 2012-4-14 20:03
以下是引用swb519在2012/4/14 18:04:00的发言:
更换了球机不能控制,有没更改解码器类型?
改了!地址码和波特率都改好了!
作者: ff23423 时间: 2012-4-14 20:52
码线接好了吗
作者: lion007 时间: 2012-4-15 10:14
以下是引用ff23423在2012/4/14 20:52:00的发言:
码线接好了吗
我在光端机发射机前,没有接入光端机时OK!
作者: feng2781096 时间: 2012-4-15 12:00
我一般遇到不能控的情况,485线未接好或者不通,软件与球机的配置信息不符如:速率,数据位,停止位,解码器类型和地址。
作者: lion007 时间: 2012-4-15 12:10
以下是引用feng2781096在2012/4/15 12:00:00的发言:
我一般遇到不能控的情况,485线未接好或者不通,软件与球机的配置信息不符如:速率,数据位,停止位,解码器类型和地址。
都试过了,海康的球机会自动检测的,不对的话话,会有提示的!!什么提示也没有
作者: feng2781096 时间: 2012-4-15 12:17
你用工程宝在后端试试可能控
作者: lion007 时间: 2012-4-17 21:07
以下是引用feng2781096在2012/4/15 12:17:00的发言:
你用工程宝在后端试试可能控
用工程宝可以呀!!!