DDC怎么控制空调机组中的变频器
现在空调机组都配有变频器,总是说用了变频器可以节能,到底怎么个节能法?变频器又不会自动调速,还不是要人手动去设定;还有如果用DDC来控制变频器,是根据什么依据来控制变频器的频率?根据室内气压来调节变频器输出功率,根据温度控制来调节变频器输出功率,还有其他什么吗?
作者:
dwj198511
时间:
2012-4-10 19:44
<p>这都是虚的,糊弄人的。一个2.2KW或3KW的电机有必要用变频器么</p>
<p>目前为止,我没有看过控的比较经典的案例</p>
作者:
jabbawockeez
时间:
2012-4-10 22:46
路过
作者:
jmh27657
时间:
2012-4-12 21:37
<p>可以根据送风压力作为变频条件啊</p>
作者:
lm3408890
时间:
2012-4-13 20:01
基本上我们的经验就是根据送风压差传感器来控制变频器的。。。。
楼主说的室内压差 基本上用来控制送风 回风阀的开度。。。。
可以加好友 多多交流!
作者:
li23fan
时间:
2012-4-15 22:06
<p>学习</p>
<p> </p>
作者:
exp123s
时间:
2012-4-18 10:00
如果以控制温度为目的,我用回风温度作依据,回风温度与设置温度相差大时全负荷运行,达到设置范围时并保持一段时间后,降低负荷运行。
作者:
dotwo
时间:
2012-4-19 11:44
多数都是用送风压力做的,实际用处嘛,也可能是节能的,不过人为管理要多些。
作者:
adkillers
时间:
2012-4-22 21:58
如果风平衡没有调好,ddc实际上就无法控制风压,从而无法达到节能目的
作者:
heshinan1986
时间:
2012-5-20 22:46
我也正在为此迷茫
作者:
wwwtuu
时间:
2012-5-22 11:07
<p>控制要求不同,控制策略也有所不同。</p>
<p>大致分为以下几点:</p>
<p>1.根据温度变频</p>
<p>2.根据送风静压变频</p>
<p>3.过渡季最大新风应用</p>
<p>像2楼所说的,要是小功率风机节能能效比只是比较小而已,并不是说就不能节能,技能还是从点滴做起的。得有技能控制概念,这样才能最大限度的节能。</p>
作者:
p451345007
时间:
2012-5-22 11:17
我做的有变频风机都是用送风压力控制风机频率的,但是在控制过程中PID计算的频率与风压很难达到一个稳定的状态。 实际使用中还是靠手动控制的。 还望有前辈能分享下经验!
作者:
luckyfruit
时间:
2012-5-22 13:26
做2个DI点
作者:
bullqiang
时间:
2012-5-22 14:40
用静压控制比较稳妥
单纯温度控制的话,如果频率太低了,末端风不够
作者:
hongzhimin09
时间:
2012-9-23 14:37
<p>呵呵,你没有见过,也不代表没有好的吧?</p>
作者:
hongzhimin09
时间:
2012-9-23 14:40
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dwj198511</i>在2012/4/10 19:44:00的发言:</b><br/>
<p>这都是虚的,糊弄人的。一个2.2KW或3KW的电机有必要用变频器么</p>
<p>目前为止,我没有看过控的比较经典的案例</p></div>
<p>你没有见过,并不代表没有~~~</p>
作者:
向左向右
时间:
2012-9-27 21:00
我觉的看设计院的要求吧,有用风压来控制频率的,也见过用温度来控制频率的。
[此贴子已经被作者于2012/9/27 21:00:13编辑过]
作者:
joyy18
时间:
2012-10-16 16:35
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_12">我做的有变频风机都是用送风压力控制风机频率的,但是在控制过程中PID计算的频率与风压很难达到一个稳定的状态。 实际使用中还是靠手动控制的。 还望有前辈能分享下经验! </div>
<p>1. 目前的楼控软件中对于送风静压值是可以去一段平均值,PID计算频率就容易稳定。</p>
<p>2. 静压传感器可适当做一个静压箱解决压力不受风速的影响。</p>
<p>3. 选择安装的位置易在直通断,应尽量减少在导流板、弯头等处安装。<br/></p>
作者:
SZCS
时间:
2012-10-17 10:34
<p>室内二氧化碳浓度应该也可以吧?</p>
作者:
ryz5566
时间:
2012-10-24 15:32
你好,很高兴看到这个帖子,我所做的一个项目是用风量来调节变频的,因为它末端有vav,把他需求风量和我们的风量传感器做比较来的,用的是pid,但是pid它的参数怎么设置呢?望指教啊!就是p值和i值
作者:
袖里乾坤
时间:
2013-3-16 17:06
之前做过的一个变风量空调系统,依靠风管压力传感器测得的压力值与压力设定值比较,来进行对风机的变频控制
还做个一个是直接给变频控制柜发送命令还有监测其变频反馈就行
作者:
adida4
时间:
2013-3-19 09:27
学习了,谢谢。这应该是空调系统的模式选择的,如果管路直管段多,弯管少,管路短,采用静压差控制比较合理,如果管路复杂,采用温度应该更好些。实际运行时又是另外一方面了,可能效果没有想象的好。