    小弟去年7月给2个专业批发市场的相邻客户装的监控,1个16路,1个32路。布线用的是国标的超5类室外双绞线,电源用集中供电方式,没有套管,录像机用的是海康的。系统一直很稳定,半个月前客户反应说画面不清晰有黑条干扰纹并且时有时无。当天去了现场后发现其中1组7个监控头画面(这7个头是同一档口同一组线同一个集中供电器),另外9个头暂时没发现异常(客户反应是所有画面都有)。
     第一反应黑条上下移动的宽条干扰纹 可能是电源供电不够引起的,于是首先更换了集中供电器(原本10A的换成20A),干扰依旧存在。于是7路改换前端供电,每个接2A的变压器。只有其中一个摄像头没有干扰了,其他6个还是有。
      第2天再去,发现客户说的16个画面都有的黑条干扰纹出现了,昨天还没事的的9个画面也有了黑条干扰纹,昨天有的干扰纹的7个头,其中6个头干扰已经很严重了是那种木纹状的干扰甚至有时直接显示无视频信号。唯独就是昨天那个没有干扰的1个头,还是好的。通过翻看前几天的录像, 发现这些干扰确实是不定时有的  早上  下午 晚上都会有。 那7个头尤其严重。
       然后想去找找附近的干扰源 , 兜了一圈发现顶上有一些太阳能 空气能热水器 和卫星天线 , 关了几个试了下,没用。
       补充下7个干扰严重的6个摄像头是直接安装再钢架上的, 那1个没有干扰的是安装在砖墙上的。不知道这个有没有关系。其他9个没这么严重的也是安装再钢架上的。
       另外一家32路的 也是相同情况 暂时还没去处理。
      问题现在已经拖了蛮久了, 就是找不到解决办法。
      想到千家里面的高手多, 想问问各位大哥, 这个到底是什么原因啊?应该怎么解决这个问题?
      谢谢了!
     

作者: hywuqing    时间: 2012-4-6 11:29
小弟不才 认为是静电 你试试看
作者: s444s444    时间: 2012-4-6 11:42

支架 绝缘 没做好,支架和钢架 之间垫块 木板。


作者: s444s444    时间: 2012-4-6 11:43
 补充下7个干扰严重的6个摄像头是直接安装再钢架上的, 那1个没有干扰的是安装在砖墙上的。不知道这个有没有关系。其他9个没这么严重的也是安装再钢架上的。

作者: kcpc2011    时间: 2012-4-6 12:25
以下是引用hywuqing在2012/4/6 11:29:00的发言:
小弟不才 认为是静电 你试试看
 

静电是什么产生的?应该怎么处理

作者: kcpc2011    时间: 2012-4-6 12:28
以下是引用s444s444在2012/4/6 11:42:00的发言:

支架 绝缘 没做好,支架和钢架 之间垫块 木板。



谢谢,下午去试一下, 疑惑的是之前已经用了大半年了一直很好, 而且唯一一个现在没干扰的摄像头也是换了单独12V变压器之后才没有干扰的。


作者: zt880415    时间: 2012-4-6 12:29

地环路的问题,整个线路,只让硬盘录像机接地,其他地方全部绝缘。


作者: dew    时间: 2012-4-6 14:29
1,地环路问题 2,静电问题 3,多半都是,你集中供电出问题了
作者: 落叶清风    时间: 2012-4-6 14:29
同意3楼的说法,属于接地干扰吧,如果摄像机的外壳是合金的或都是铁质的就容易出现这种问题。如果是塑料的就肯定不是,你可以把摄像机先取下来直接掉在空中试一下,不要上在支架上面。还有就是把摄像机取下来直接到主机端试一下。
作者: cniqiqpl    时间: 2012-4-6 15:23
结果如何  关注中!!
作者: 金宁    时间: 2012-4-6 15:29

放空中试下就知道是不是绝缘问题了,要不就是供电系统出问题


作者: hcg0519    时间: 2012-4-6 15:35
关注中
作者: ccgglljj    时间: 2012-4-6 15:44
关注中。楼主有没有解决,告知下啊,怎么解决的,
作者: 草鞋科技    时间: 2012-4-6 16:19
问题到底解决了没有,想知道
作者: cdcd111    时间: 2012-4-6 16:44
关注结果。问题解决了就更新一下帖子。
作者: 587138    时间: 2012-4-7 22:06
一直在用的视频线,关注下
作者: 忠恕而已    时间: 2012-4-8 00:55
卫星天线怎么会有干扰?
作者: eie1992    时间: 2012-4-8 08:33

这是典型的系统多点接地引起的“地电位环路干扰”——属于系统安装设计错误。

“7个干扰严重的6个摄像头是直接安装再钢架上的, 那1个没有干扰的是安装在砖墙上的。不知道这个有没有关系。其他9个没这么严重的也是安装再钢架上的”

1) 这就是系统多点接地问题,解决办法7楼说得对“地环路的问题,整个线路,只让硬盘录像机接地,其他地方全部绝缘。”

2) 去年还稳定,半个月前开始出现问题

    这进一步证实了,地电位是不稳定的,当电网平衡供电状态很好时,地电位很小,没有影响;

    当电网供电状态出现较明显的不平衡时——出现了一定的零线电流,零线不同接地点电位差异变大,此时表现为“干扰”,BNC头“麻手”带电感觉;

    当电网供电状态出现严重的不平衡时,如断相,短路,电机碰壳等故障时,地电位会突变到几十伏,甚至几百伏——这时就要发生瞬间批量烧毁监控设备的安全事故了——

 

  “系统多点接地”属于重大安全隐患。

[此贴子已经被作者于2012/4/8 8:44:39编辑过]

作者: tianxd123    时间: 2012-4-8 21:14
楼上说的对,现场摄像头全部对地绝缘,就ok了
作者: 无忧卡    时间: 2012-4-8 21:43
哈哈 学到了
作者: quanfeixp    时间: 2012-4-8 23:40
很经典的案例,学习了。
作者: crazycow    时间: 2012-4-9 00:27
以下是引用eie1992在2012/4/8 8:33:00的发言:

也希望楼主能够解决问题、
作者: joen    时间: 2012-4-9 00:32
学习了
作者: yaolishake    时间: 2012-4-9 09:23

原来是这样,学到了


作者: 古怀林    时间: 2012-4-9 09:52
 学到了
作者: 大角牛    时间: 2012-4-9 12:56

你就不应该用双绞线     现在工程不好做呀你们一位的压价用这种办法节约成本不出问题才怪


作者: jzglove    时间: 2012-4-9 20:20
学习了 真的很有用
作者: yestong    时间: 2012-4-10 00:45
关注中。。。。。。。
作者: waiming027    时间: 2012-4-10 07:29
一般接不良地引起故障较多
作者: kcpc2011    时间: 2012-4-10 11:49
    问题解决了, 钢架上装的摄像头全部绝缘后, 测试了2天 ,没再出现干扰。看来下次安装这种钢架结构的房子一定要注意接地问题, 这次是个教训。
    谢谢 大哥们的指点!


作者: whcgrwzh    时间: 2012-4-10 14:23
积分还不够  还得继续努力呢
作者: t33331425746    时间: 2012-4-10 15:11
学习了
作者: linruican    时间: 2012-4-10 15:42

18楼说的很专业 致敬

 


作者: sziawyygysse    时间: 2012-4-10 15:51

作者: TZYZFH    时间: 2012-4-10 16:06

积分


作者: whcgrwzh    时间: 2012-4-10 16:23
同意3楼的说法,属于接地干扰吧,如果摄像机的外壳是合金的或都是铁质的就容易出现这种问题。如果是塑料的就肯定不是,你可以把摄像机先取下来直接掉在空中试一下,不要上在支架上面。还有就是把摄像机取下来直接到主机端试一下。
作者: 天威视宝    时间: 2012-4-10 17:08
受教了,绝缘很重要
作者: eie1992    时间: 2012-4-10 19:55
以下是引用kcpc2011在2012/4/10 11:49:00的发言:
    问题解决了, 钢架上装的摄像头全部绝缘后, 测试了2天 ,没再出现干扰。看来下次安装这种钢架结构的房子一定要注意接地问题, 这次是个教训。
    谢谢 大哥们的指点!

 

    祝贺楼主成功解决了问题。

    监控系统的设计:功能设计和性能设计,甲乙双方都很注意。还有一项“系统安全设计”,却很少注意了。

    监控系统,大一点说安防系统、弱电系统,属于“广域信息系统”,广域——跨越地域范围很大的意思。 系统多点接地,会引入地电位,广域,距离远范围大,“等电位连接”已失去实际意义。防直击雷把摄像机立杆做成避雷针,防感应雷大量使用“接地防雷器”,这类设计都会给系统安全带来毁灭性灾难,属于重大安全隐患的错误设计;

    “系统安全设计”基本原则就是:系统单点接地,主机一点接大地,切断所有地电位入侵路径——地环路;

    “系统安全设计”学术上属于“广域信息系统电磁兼容设计”范畴,这和一个独立电子产品,一个PCB版的电磁兼容设计还不是一回事,“广域信息系统电磁兼容设计”是假定系统所用全部设备(产品)本身的电磁兼容设计都是合格的基础上,考虑全系统的设备安全和系统运行安全问题;

    “系统安全设计”,也是一项系统设计技术;

[此贴子已经被作者于2012/4/10 20:07:27编辑过]

作者: daimingfei    时间: 2012-4-11 09:18
         学习
作者: 石头成    时间: 2012-4-11 11:35
经验啊
作者: 爱情五线谱    时间: 2012-4-11 11:45
又学到了哈。。。
作者: 总是太过执着    时间: 2012-4-11 16:28
不知道问题解决了没有,如果没有,摄像机支架换成塑料的
作者: pao007wjkh    时间: 2012-4-11 22:50
看来还是绝缘问题没有做好




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2