千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 咨询下1500米防盗对射可否这样做。 [打印本页]
作者: wushenghua1030 时间: 2012-3-27 19:45
标题: 咨询下1500米防盗对射可否这样做。
现在做学校的围墙防盗用总线方式布线,每两个对射处使用双防区地址模块,共使用14对50米,8对90米,5对120米对射,围墙大约1500米,电源使用1.5跟1的红黑线。布线直接从主机一个线接到底。咨询下高手这样做能行吧。。第一次用总线做也没做过这么长的。
作者: maxdai321 时间: 2012-3-27 21:28
可以隔那么远?我看到一个学校每隔约10米就设置了一个
作者: jiaxutao 时间: 2012-3-27 21:44
有的注意供电线不能那么远 看你主机的性能了
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2012-3-27 22:16
用几台18V3A电源分段供电,简单实用。
[此贴子已经被作者于2012/3/27 22:19:28编辑过]
作者: pinghuang 时间: 2012-3-28 14:45
将楼上几个人的思路囊括在一起就是一个很理想的方法
作者: 信阳万通科技 时间: 2012-3-29 00:43
红外对射跟模块都是宽电压的 12-24都没事 用18v电源跟24v电源都可以 集中供电 2*1.5 跟总线份两头走
作者: sun591208289 时间: 2012-4-3 17:28
如果按楼主的想法做,安装调试会出现什么样的问题
作者: zhaoshanyu 时间: 2012-4-4 11:51
可以分成两边布线 电源建议使用探测器最高电压 一般宽限电压是8-24v 直接用24v10a开关电源 总线建议中间加总线延伸模块 不然越到后面总线供压不足容易掉线
作者: haiyan01 时间: 2012-4-5 13:22
分两边 总线问题应该不大 我曾经在一个工地 一条总线走了1000多米 结果信号还是很正常 没有加中继器的
作者: lag2003 时间: 2012-4-6 10:11
一般报警主机的485信号总线单根理论长度不能超过1200米,建议控制在1000米左右,长了就加信号放大器吧。
别忘记线径也是信号衰减的一个元素。1.5的线是没有问题的。
[此贴子已经被作者于2012/4/6 10:12:06编辑过]
作者: 志城网络 时间: 2012-4-8 22:34
新手学习啊
作者: CXH123 时间: 2012-4-9 08:04
新手学习了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |