标题: 帮我看看为什么开不了门
<p>门禁控制电源接口:&nbsp; NC NO GND +12V PUSH CON+ CON-</p>
<p>对讲门口机接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +&nbsp; -(开锁接口) + -(电源接口)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>出门按钮接在PUSH 和GND口</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>磁力锁接在NC 和GND口</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>门口机电源接在+12V和GND口</p>
<p>门口机开锁接口,分别接在CON+和CON-口</p>
<p>门口机其它接口接室内分机</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>现在情况是用出门按钮可以开门,刷卡和室内机均不能开门,,这个是什么原因造成的呢?在线等</p>
作者: yifengzx    时间: 2012-3-27 16:14
<p>这个要看你门口机的输出是什么类型的信号?是开关、脉冲还是断电?</p>
<p>一般来讲,如果电锁可以直接接在门口机上,那门口机应该就是输出脉冲电压信号或断电。如果是这样的话,那门口机不能直接接门禁控制器;如果门口机输出的开关信号,那就好说了,直接和按钮并到一起;</p>
作者: 逍☆遥    时间: 2012-3-28 09:45
从上面看的话接线是没问题的 你先把门口机的开锁线断开&nbsp; 把电源上的CON-与GND 连接起来,然后再弄一根线一头接到电源上的CON+ 另外一头你去碰电源上的12V,听下电源上的继电器有没有动作,有动作的话就去检查你门口机的开锁线那里,用万用表量一下刷卡的时候门口机开锁线那里出来的电压是多少&nbsp;&nbsp;&nbsp; 没动作的话那就是电源CON+-那里坏了
作者: sherlock2341    时间: 2012-3-28 15:27
磁力锁是不是应该接在NC和COM上,我接门禁都是接在NC和COM
作者: 思源力讯    时间: 2012-3-29 09:54
你门禁没有接信号下,信号线PUSH接错了。把信号线和门口机接根信号线就可以,磁力锁要接NC和GND上
作者: adein1986    时间: 2012-3-29 11:46
同意楼上