标题: vista120报警主机问题请教
这几天做了一个单子 是人家供电局的一个仓库 装了30几个摄像头 另外在每个窗户装了一个红外幕帘探测器 用总线制布线 用的vista120的报警主机 共80几个防区 现在有两个问题 请教一下!
1. 就是主机过一会儿就滴滴的报警 提示 system los bat 就是蓄电池供电不足 不知道用什么办法解决 在那个接线端子上接一个普通的12v变压器可以解决吗 !
2.前端用的就是普通的室内红外探测器 现在是主机布防以后 有十几个防区会报警 总共80几个防区 到前端一看 那些报警的探测器指示灯总是在不断的闪烁 后来将其中的一对探头用盒子遮住 再次布防 就不在报警了 后来查一系资料说是外界光线的影响 (因为这个仓库光线很好,太阳光可以照射进去 但是照不到探测器上 ——)不知道是不是这样的原因 有没有什么好的办法解决 还望高手赐教
作者: pzl181899 时间: 2012-3-25 20:30
急 望高手指点一二
作者: pzl181899 时间: 2012-3-25 20:32
如果是阳光照射引起的问题 有没有什么好的办法解决 可以通过调整探测器的灵敏度来解决吗
作者: pzl181899 时间: 2012-3-25 20:34
还有就是在刚才说的系统中加几对对射探头 串联在其中的一个防区 可以正常工作吗?
作者: qqf158 时间: 2012-3-26 11:35
主机叫最简单的办法就是电池的两根线直连主机电源输出端就解决了
作者: pzl181899 时间: 2012-4-7 15:02
问题已经解决了 将电池借口接了一个dc12v的电源解决了 那个好多防区报警通过跟换探头得出 不是探头的问题 而是探头供电不足引起的 后来在线路中途加了一个集中供电电源解决了 顺便问一下 怎样关掉电池报警的编程
作者: aleph郭文彬 时间: 2012-4-8 12:42
120没有加后备电池正常来说,是不能使主机正常工作的,必须要加后备电池,通过编程也是不能改变的;至于探头,你那样的情况肯定是防区一直在触发状态,那么在前端方面要找几个原因:有没有常闭信号接入到模块,有的话,有可能模块坏,没有的话继续找探头有没有常闭输出,供电是否正常,有没有其他热源干扰,比如空调热源,或者摄像机红外灯的干扰,这些都是有影响的,互相交流,谢谢!
作者: 广州冠尔智能技术 时间: 2012-11-14 23:06
参观
作者: wileyyoung 时间: 2012-11-15 10:35
闪烁说明红外探测器 供电不足