千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求助:工厂电压不稳烧监控变压器 [打印本页]
作者: weixb 时间: 2012-3-25 19:03
标题: 求助:工厂电压不稳烧监控变压器
做了套工厂监控,工厂用电三相380V 直接接其中2相220V,今天用户报修坏了7、8个,经测试都是220V转12V变压器烧了,前段时间刚烧了一个球,24V交流变压器没烧,机芯和解码板啥的都烧了。各位老师,这种情况最好的解决方案是啥?小弟在此先谢谢各位啦
作者: 索骥 时间: 2012-3-25 22:50
建议你在220V加一个稳压电源,
作者: 南充 时间: 2012-3-25 23:14
弄个UPS吧,
作者: 想看想下 时间: 2012-3-26 00:52
学习。。。
作者: guijie 时间: 2012-3-26 10:34
学习中....期待看到解决方案
作者: 今夜无风 时间: 2012-3-26 16:14
您真敢往上接电,让甲方提供220V电源,然后加稳压器加UPS。
作者: 落叶清风 时间: 2012-3-26 22:42
12V直接用宽电压适配器,24V/AC供电端装一个电器保护器就可以了
[此贴子已经被作者于2012/3/26 22:55:36编辑过]
作者: dengying 时间: 2012-3-26 23:51
220V电路接错,不过不要仅,不是天天都在的接线,天天都接错的
作者: 杀人狼 时间: 2012-3-27 17:28
用好点的宽幅电源,不要乱加东西,只会增加故障率
作者: a445111043 时间: 2012-3-27 18:13
监控里面的取电是有一点讲究的,兄弟你直接接入人家的动力线(估计)上面,那肯定是要吃大亏的。人家的设备一启动估计你的设备就糟啦!