标题: 请教北电高手,怎样给模拟分机开通来电显示功能 [打印本页]

作者: discoverysky    时间: 2012-3-22 10:15
标题: 请教北电高手,怎样给模拟分机开通来电显示功能

请教北电高手:我客户的PBX是北电OPT11C   4.5版本

 

怎给模拟分机开通来电显示功能,多谢啦

 


作者: discoverysky    时间: 2012-3-22 10:18
我客户用的是PRI 数字中继,做了DID功能,模拟分机要做外线来电显示功能
作者: 高僧伯光    时间: 2012-3-26 11:48

首先要有硬件xmex板

软件设置 :ld 13

                 req  new

                type  cmod

                tn  l  s


作者: gbyboy    时间: 2012-6-20 13:20
 ld 10
CLS記得開 CNUA