千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
传输电源距离
[打印本页]
作者:
fy123qwe
时间:
2012-3-19 10:22
标题:
传输电源距离
用网线传输监控直流12V电压有距离限制吗,集中监控电源一般输出12V直流电压传输多远,100米可以吗
作者:
sweetsea
时间:
2012-3-19 14:46
在探讨直流12V能传输多远的时候,不指定线缆芯的截面积大小,是没有意义的。
作者:
wanghaoxuan2011
时间:
2012-3-20 10:49
要保证传过来的电源符合设备的要求。如设备工作
电源是
10-12VDC
,电流是
60MA
,双绞线内阻为
10
Ω
/100
米
(实际使用要测量),若传送的电源是
DC 12V
,要保证设备的
使用正常,传送电源在
150
米以内。
作者:
jun402
时间:
2012-3-21 00:06
主要看你用什么样的线
作者:
daneng2000
时间:
2012-3-21 00:12
看你使用的线材!
作者:
liuxinyuan
时间:
2012-3-21 09:47
有点设备控制信号是二进制的,比如485,触发电压是3v,你的衰减不超过3v就能用
作者:
yandm
时间:
2012-3-21 09:56
好一点的电源,1.0以上线径
作者:
1301971
时间:
2012-3-22 16:50
一般红外摄像机的灯板对电压要求比较高,红外摄像机不推荐集中供电