千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]哪区报警哪区亮灯。。。 [打印本页]
作者: lianbinkun 时间: 2012-3-16 23:15
标题: [求助]哪区报警哪区亮灯。。。
大侠们。。。厂区里围墙上,SK239主机,星际的对射,一区一个1000W太阳灯,现在客户要求:哪区报警哪里的灯亮起来。现场有一条信号线,一条带12V的电源线(对射供电用),一对2.5平方的电源线,。请问可以做到么,,要用到什么设备,,,能有图最好,,,谢谢。。。。。
作者: wxd1300 时间: 2012-3-19 09:44
每个对射旁边加联动模块
作者: yanlong2010 时间: 2012-3-19 11:00
加联动控制器
作者: zhenglei868 时间: 2013-6-10 17:59
以下是引用szwlx888在2012/3/17 8:59:00的发言:
这个最简便的方法就是在对射边加个现场联动模块。
请教下,彭工!
1,现场联动模块到光栅的信号线有距离限制么????
2,像楼主1000W的太阳灯,护套线2*1.0的是否可以呢???
[此贴子已经被作者于2013/6/10 18:05:31编辑过]
作者: zhenglei868 时间: 2013-6-11 15:55
以下是引用szwlx888在2013/6/10 18:27:00的发言:
1.0的线细了点。距离没有特别限制,你联动也不可能太远吧。
谢谢彭工!!!节日快乐!!
作者: fylt 时间: 2013-6-28 09:53
回联动模块
作者: haiyan01 时间: 2013-7-11 13:01
现场联动可以给射灯电源加个开关,布防的时候打开,撤防的时候就关了。
作者: zhanglinlin 时间: 2013-7-12 09:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sfiwxf 时间: 2013-7-16 10:47
学习一下,过一段时间也要接触这个,报警灯光联动。
作者: LKluoke 时间: 2016-9-1 14:27
学习了~!谢谢分享~!!!