UPS即为不间断电源,它是一个AC—DC(俗称整流),再又DC—AC(俗称逆变)的一个过程,市电存在时,整流器整流给蓄电池充电,同时提供直流电压给逆变器工作,当市电停电时,直接由蓄电池组提供直流(DC)电压,给逆变器工作,输出标准交流电。
目前的传统式UPS,基本为在线方式工作,即纯在线方式,UPS就直接对输入交流市电进行整流,在无功率因数补尝的的情况下,就会在传输线中造成严重的谐波干扰,尤其用可控硅整流的情况下,干扰更甚,这是一般UPS的通病。
漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
   在上述UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于高次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。
所以,在UPS的交流输入端,尽量避免使用带漏电保护的断路器(开关)。

作者: 山狄    时间: 2012-3-22 10:08
学习了,突然想起上学时候学的电磁感应...右手法则....
作者: 信阳万通科技    时间: 2012-3-22 22:32

顶起


作者: gongjing2107023    时间: 2012-3-27 22:12

这是在工程实践中总结出来的?

 


作者: 离弦之箭    时间: 2012-3-29 08:52
我转的贴,是别人总结出来的
作者: hafld    时间: 2012-5-18 17:13

在去年的工程实例中遇到了一次,更换了


作者: fkljj20008    时间: 2012-9-12 23:36
在施工中遇到过,谢谢提醒
作者: fadzw123    时间: 2012-9-25 08:16
学习了。不错
作者: qihao1111    时间: 2012-10-18 10:12

记住了。避免不必要的麻烦啊。


作者: tomandjim819    时间: 2012-10-19 10:48
这是必须的
作者: lxhgarden    时间: 2012-10-22 22:46
我碰到过了。。后来朋友帮我把漏电开关阉割掉了!!!
作者: dgzcpc    时间: 2012-10-23 17:15
学习了
作者: yingjianbao1    时间: 2012-11-2 08:55
原来是这样   前些天才装 的   我得赶紧拆了
作者: mingren119    时间: 2012-11-3 19:54
学习学习 谢谢啊
作者: iehongye    时间: 2012-11-6 09:19

谢谢楼主提醒

 


作者: gdjskwq    时间: 2012-11-8 10:39
学习了,谢谢。。。
作者: ouyanghuyiliang    时间: 2012-11-9 09:55
一般都是找厂家配一套系统过来的。没有注意这一块。那如果UPS入线柜安装漏电探测器(电磁感应那种)是否会发生漏电报警呢?
作者: zxg1117    时间: 2012-11-11 13:15

学习了,很有用的经验啊!

 


作者: leoveon    时间: 2012-11-12 12:06
感谢分享经验!!
作者: cy37yc    时间: 2012-11-22 14:58

顶起


作者: wang1988ing    时间: 2012-11-24 15:58
学习,很有用谢楼主指出




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2